有关高压熔丝规格的正确选择方法,上一级熔体的额定电流应为下一级熔体额定电流的2.5倍,短路点发生在分支干线处时,短路电流可能达到800安时才会在0.1秒内熔断。
选择和使用高压熔丝时应根据配变、线路所带负荷以及分级保护的需要,选择熔丝的额定电流。配变和线路中的保护以负荷电流的1.5倍为宜。
为提高供电可靠性,(6)10千伏线路、设备短路和过流保护装置的熔断器,其上下级之间应有适当的协调配合。
例如,线路出现短路故障时,离故障点电源端最近的熔断器——下级熔断器就应当及时动作切除故障电流,以保证同一电网中其他电气设备的正常运转。
在这个熔断器前面的、更靠近电源侧的熔断器——上级熔断器不应当动作,以免扩大事故范围。上下级熔丝要怎样协调配合呢?
理论方面准确计算并非易事,结合多年实践经验,分级保护时为保证线路中熔断器能够实现选择性熔断。
一般情况下,上一级熔体的额定电流应为下一级熔体额定电流的2.5倍。
分级保护时如果完全按负荷电流倍数来选择,就极可能会出现下例情况:线路末端C处发生短路,支线C处的熔断器熔丝烧坏熔管脱落,分支干线上B处的熔断器熔丝也会熔断,扩大了停电范围,也不利于快速查找事故。
高压熔丝的最大规格不宜超过40安,规格越大,故障时熔断时间越长。
根据熔丝的熔断特性曲线,在0.1秒内使熔丝熔断的电流应不小于其额定电流的20倍:即短路点发生在分支干线处时,短路电流可能达到800安时才会在0.1秒内熔断。
熔丝在0.5秒内熔断的电流,约是熔丝额定电流的4倍即160安。
假定该条10千伏变电站出线出口保护用电流互感器变比为100/5,一般使用速断跳闸和过流跳闸两种保护,则过流Ⅰ段保护为30安,时间为0秒;即一次侧电流达到600安时0秒跳闸。变电站过流Ⅱ段保护定值为8安,时间为0.5秒:即一次侧电流达到160安时,0.5秒跳闸。
以上说明,熔丝的额定电流增大后,跌落式熔断器不能及时熔断,越级到10千伏主干线六氟化硫断路器跳闸或者直接使变电站10千伏出线断路器跳闸,造成大面积停电。
农村配变最主要的特点就是容量小,这就需要大量的小规格熔丝。在熔管的下端有个弹簧支架,安装时,用熔丝将熔管上的弹簧支架绷紧,它的功能是熔丝熔断时,弹簧支架迅速将熔丝从熔管内弹出。
可小规格的熔丝因其机械强度小根本承受不住它的弹力,同时熔丝还承受上下弹性触头的推力和熔管自身的重量,再者熔体两端的套圈压接不良,在运行中或合闸时经常被拉断或熔体从套圈处被拔出。
建议在使用10安及以下规格熔丝时,从弹簧支架旁边绕过,使熔丝不受弹簧支架的弹力。
负荷电流小时,仅靠熔断器上下弹性触头对熔管动触头的推力,完全可以保证小电流的正常通过,不会因接触不良形成过热而烧坏触头。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。