有关熔断器熔体的安装要求,在电路中安装熔断器时,要保证足够的电气距离,以及究竟间距,在安装熔体与引线时,还要注意一些问题,这里总结了熔断器熔体的10个安装要求,一起来看下。
1、在安装熔断器时,一是要保证足够的电气距离外,二是要保证足够的空间间距,以保证拆卸、更换熔体方便。
2、安装熔体时,必须保证接触可靠,否则会造成接触电阻过大而发热或断相,引起负载断相运行而烧毁电动机。
3、安装引线时,一定要有足够的截面积,且必须拧紧接线螺钉,避免接触不良引起接触电阻过大而使熔体提前熔断,造成误动作。
4、安装熔体时,不能有机械损伤,否则使截面积变小,电阻增大,发热增加,保护特性变坏,动作不准确。
5、经常清除熔断器上及导电插座上的灰尘和污垢。检查熔体,发现氧化腐蚀或损伤后应及时更换。
6、不带电进行拆换熔断器,有些熔断器允许带电情况下更换,但要注意切断负载,以免发生危险。
7、更换熔体时,必须注意新熔体的规格尺寸、形状应与原熔体相同,不应随意更换凑合使用。
8、快速熔断器的熔体不能用普通的熔断器的熔体代替。
9、正确选择熔体电流
正确选择熔体电流,能够保证电气设备正常运行及起动时熔体不熔断。在短路故障下,将在短时内熔断,起到短路保护作用。
选择原则为:
1)对照明电路:IfN≥I1C,式中,IfN——熔体额定电流(A);I1C——回路计算电流(A)。通常取IfN/I1C=1.0~1.1
2)交流电动机线路中:
单台电动机线路,IfN=(1.5~2.5)IMN
多台电动机线路,IfN=(1.5~2.5)IMNmax+∑IC
式中,IMN——电动机额定电流(A);IMNmax——线路中最大一台电动机额定电流(A);∑IC——线路中除最大一台电动机外的计算电流总和(A)。
系数(1.5~2.5)的选取:
(1)若电动机是空载或轻载起动时,系数取小些。反之,取大些。
(2)个别情况下,系数取2.5后,仍不能满足电动机起动要求时可适当放大,但系数不要超过3。用补偿器起动的交流电动机,系数取1.5~2。
10、对于三相负载回路(如电动机),更换一相熔断器时,同时检查或更换另两相熔断器。
以上就是熔断器熔体的安装要求,以及在安装熔断器的几点注意事项,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。