【高压限流熔断器是什么,高压限流熔断器的作用】
高压限流熔断器是一款作为电动机、变压器等电力设备的过载保护与短路保护设备,高压限流熔断器的产品特点有哪些,高压限流熔断器的作用是什么,一起来了解下。
一、什么是高压限流熔断器?
高压限流熔断器适用于交流50HZ,额定电压3 . 6~12KV系统中,还可与其他电器(如开关、接触器等)配合使用,作为电动机、变压器、电容器等电力设备的过载或短路等保护。
产品技术条件符合英国(BS)标准,德国(DIN)标准,同时符合国际电工委员会(IEC)标准,并通过全部性能试验。
特点:
分断能力高:产品额定开断电流为40KA~50KA。 功率损耗小:保证产品有较低的温升,当熔断器用于全封闭的绝缘装置中时,该特点更为有利。 电弧电压低:在分断过程中,电弧电压较低,并当用于低于额定电压系统时,电弧电压将进一步减小,这样可将12KV熔断器用于12KV或7 . 2KV系统而没有损坏系统绝缘的危险。
特性曲线误差小:时间-电流特性曲线误差小于± 10%,保证了产品的可靠性。 规格标准化:产品额定参数符合国际电工委员会(IEC)标准R10及R20系列。 有两种接线形式:
(1),母线式,外形尺寸符合英国(BS)标准;
(2),插入式,外形尺寸符合德国(DIN)标准;
而且,均符合国际电工委员会(IEC)标准。母线式可以直接用螺钉紧固在母线排上,具有安装体积小,接触可靠等优点;而插入式则便于更换并可带电操作。
可配撞击器:与熔体并联的钨丝能在电弧刚刚开始的千分之几秒时间内熔化,引爆火药装置。由微量火药操纵的撞针立即动作,并以足够的能量给出信号,或使其他电器动作,或提供联锁。符合英国(BS)标准熔断器撞击器的输出能量为(1~3)焦耳,符合德国(DIN)标准熔断器撞击器的输出能量为(2~5)焦耳。
二、高压限流熔断器的作用
1、高压熔断器的作用是对电路及设备进行短路保护及运载保护。它是利用低熔点的金属丝(片)(也称为熔件)的熔化而切断电路。
2、高压熔断器按安装地点可分为户内式和户外式,按是否限流可分为限流式和非限流式。
3、高压限流熔断器的主要参数和特性:
(1)额定电压:是指高压限流熔断器分断后长期承受的电压,一般等于或大于设备或线路的额定电压。
(2)额定电流:分熔断器和熔体的额定电流,是指长期通过的电流。一般为设备额定电流的1.5~3倍左右。
(3)额定开断能力:是指在故障条件下可靠地开断过载或短路电流的能力。一般用开断电流或开断容量表示。
(4)绝缘水平:一般用工频耐压和雷电冲击耐压来表示。
(5)安秒特性:是指高压限流熔断器动作时间与通过熔断器电流的关系,它由制造厂提供。