熔断器的分类,熔断器的技术参数

作者:老电工2020-03-23 15:18:06

有关熔断器的分类,熔断器按其结构形式有插入式、螺旋式、有填料密封管式、无填料密封管式等,熔断器的主要参数有额定电压、额定电流与极限分断能力等。

一、熔断器的分类

熔断器按结构形式分为插入式、螺旋式、有填料密封管式、无填料密封管式等。

在电气控制系统中经常选用螺旋式熔断器,它有明显的分断指示和不用任何工具就可取下或更换熔体等优点。

最近推出的新产品中RL6、RL7系列可以取代老产品RL1、RL2系列;RLS2系列是快速熔断器,用以保护半导体硅整流元件及晶闸管,可取代老产品RLS1系列。

RT12、RT15、NGT等系列是有填料密封管式熔断器,瓷管两端铜帽上焊有联结板,可直接安装在母线排上;RT12、RT15系列带有熔断指示器,熔断时红色指示器弹出。

RT14系列熔断器带有撞击器,熔断时撞击器弹出,既可作熔断信号指示,也可触动微动开关以切断接触器线圈电路,使接触器断电,实现三相电动机的断相保护。

熔断器

二、熔断器的主要参数

熔断器的三大技术参数,一是额定电压,二是额定电流,三是极限分断能力。

1、额定电压:指熔断器长期工作时和分断后能够承受的电压,其值一般等于或大于电气设备的额定电压。

2、额定电流:指熔断器长期工作时,各部件温升不超过规定值时所能承受的电流。

厂家为了减少熔断器额定电流的规格,熔断器的额定电流等级比较少,而熔体的额定电流等级比较多,也即在一个额定电流等级的熔断器内可以分装几个额定电流系统的熔体,但熔体的额定电流最大不超过熔断器的额定电流。

3、极限分断能力:指熔断器在规定的额定电压和功率因数(或时间常数)的条件下能分断的最大电流值,在电路中出现的最大电流值一般是指短路电流值。所以,极限分断能力也反映了熔断器分断短路电流的能力。