有关高压熔断器的结构,RN1系列高压熔断器的结构组成包括熔件管、静触点座、接线座、支柱绝缘子与底座等,介绍了熔管及熔全的组成材料等。
高压熔断器的结构
RN1系列高压熔断器为限流式有填料高压熔断器,其结构如图1所示。

RN1系列高压熔断器
图1:RN1系列高压熔断器
1-熔件管;2-静触点座;3-接线座;4-支柱绝缘子;5-底座
瓷质熔件管1的两端焊有黄铜罩,黄铜罩的端部焊上管盖,构成密封的熔断器熔管。熔管的陶瓷芯上绕有工作熔体和指示熔体,熔体两端焊接在管盖上,管内填充满石英砂之后再焊上管盖密封。
熔体用银、铜和康铜等合金材料制成细丝状,熔体中间焊有降低熔点的小锡球。指示熔丝为一根由合金材料制成的细丝。在熔断器保护的电路发生短路时,熔体熔化后形成电弧,电弧与周围石英砂紧密接触,根据电弧与固体介质接触加速灭弧的原理,电弧能够在短路电流达到瞬时最大值之前熄灭,从而起到限制短路电流的作用。
熔体的熔断指示器在熔管的一端,正常运行时指示熔体拉紧熔断指示器。工作熔体熔断时也使指示熔体熔断,指示器被弹簧推出,显示熔断器已熔断。
RN2系列高压熔断器是用于电压互感器回路作短路保护的专用熔断器。RN2系列与RN1系列熔断器结构大体相同。由于电压互感器的一次额定电流很小,为了保证RN2系列的熔丝在运行中不会因机械振动而损坏,所以RN2系列熔断器的熔丝是根据对其机械强度要求来确定的。
从限制RN2系列熔断器所通过的短路电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。各种规格的RN2系列熔断器,对熔丝的材料、截面、长度和电阻值大小均有一定要求;更换熔丝时不允许随意更改,更换后的熔丝材料、截面、长度和电阻值均应符合要求,否则会在熔断时产生危险过电压。
RN2系列高压熔断器的熔管没有熔断指示器,运行中应根据接于电压互感器二次回路中仪表的指示来判断高压熔丝是否熔断。
RN2系列熔断器件是绕在陶瓷芯上的熔丝,由三级不同截面的康铜丝组成。采用不同截面组合是为了限制灭弧时产生的过电压幅值。
常用的高压熔断器有RN2、RN5、RN6和RXNM1-6、RXNT1-10系列高压熔断器以及RXNT2-10系列高压熔断器。
猜你喜欢:
相关文章熔断器的符号是什么

熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-23 10:57:21
跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。
时间:2022-01-25 06:02:53
熔断器实物图与图形符号

熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。
时间:2021-12-19 07:45:23
熔断器的主要特点

熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。
时间:2021-12-02 06:12:53
螺旋式熔断器内部结构与外形图

有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。
时间:2021-08-28 05:22:57
熔断器的参数计算口诀说明

有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:49
熔断器的分类与常用类型

熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。
时间:2021-08-28 05:22:46
高压熔断器型号与含义

有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。