油浸式过载高压熔断器型号与基本参数详解

作者:老电工时间:2020-03-23 14:10:34

有关油浸式过载高压熔断器的型号,油浸式过载高压熔断器的基本参数,以及这种高压熔断器的外型与安装尺寸的信息,并给出了油浸式过载高压熔断器的使用注意事项。

油浸式过载高压熔断器的型号

一、油浸式过载高压熔断器的适用落地

油浸式过载高压熔断器适用于户内交流50Hz,额定电压10-15kV电力系统,作为电力变压器及其它电力设备过载及小故障短路电流的保护。

该油浸式熔断器不能单独使用,必须和后备保护用高压限流熔断器串联使用,对变压器提供全范围保护。

油浸式过载高压熔断器1

二、油浸式过载高压熔断器的型号

油浸式过载高压熔断器2

三、油浸式过载高压熔断器的基本参数

熔断器的基本参数如表

油浸式过载高压熔断器3

1、本产品不允许单独使用,必须与后备熔断件串联组成全范围熔断器。它在全范围保护中仅用来保护小故障短路电流及过载电流。

2、本产品与后备熔断器组合上,必须保证两者在电流--时间曲线有交点。

3、时间--电流特性见(图1)。

四、油浸式过载高压熔断器的外型及安装尺寸

油浸式过载高压熔断器4

1、熔断件的外型及安装尺寸见(图2)

油浸式过载高压熔断器5

2、熔断器的外型尺寸及安装尺寸见(图3)

油浸式过载高压熔断器6

3、熔断器的安装见(图4)

油浸式过载高压熔断器7

安装步骤:

1、打开手柄上的锁扣,从底座中拔出手柄;

2、用扳手旋松手柄中螺丝管和末端螺栓;

3、松开螺丝管和末端螺丝栓;

4、把熔断件插入螺丝管内;

5、熔断件的喇叭形帽必须装在螺丝管和握柄之间;

6、用扳手固定握柄,扭矩约5.6-7.9N.m;

7、展开漏斗形帽;

8、用一个扳手卡住螺丝管端部螺栓,用另一个扳手旋紧末端螺栓,扭矩约5.6-7.9N.m;

9、用首柄插入底座,转动手柄的锁扣,锁住熔断器。

五、油浸式过载高压熔断器的使用注意事项

1、正常工作时,油箱内的油面应在图3所示的范围内(见图3)。

2、当熔断器动作后需更换同型号、同规格的新熔断件,切勿以额定电流高的熔断件代替。

3、对三相安装的熔断器,除非已肯定仅一只承担过故障电流,否则即使熔断器动作,其它两只均应更换。

4、熔断器的开断会引起油的变质、污染、炭化。