使用台达plc设计一个互锁控制回路,停车场简易互锁控制回路程序的入门实例,通过交通控制指示灯,保证在任何时刻只有一辆车通过,来看下这个互锁控制程序的代码,以及程序的功能说明。
【互锁控制回路】
GO
X0 X1
Y0
Y1
【控制要求】
停车场检票口为单车道,通过交通控制指示灯,保证在任何时刻只有一辆车通过,避免进入停车场的车和离开停车场的车发生“撞车”事故。
【元件说明】
PLC 软元件 控制说明
X0 汽车进入停车场传感器,当有汽车进入时,X0 状态为 On
X1 汽车离开停车场传感器,当有汽车进入时,X1 状态为 On
Y0 汽车进入停车场指示灯(On 时指示”GO”,Off 时指示”STOP”)
Y1 汽车离开停车场指示灯(On 时指示”GO”,Off 时指示”STOP”)
【控制程序】
X0
Y0
Y1
X1 Y0
进入停车场指示
Y1 离开停车场指示
【程序说明】
停车场用两个指示灯牌来分别指示汽车进入和离开。利用互锁结构保证只有一个指示灯牌为“GO”状态,保证车辆进出正常,不会“撞车”。
当汽车进入停车场靠近检票栏时,X0(进入传感器)为 On,Y0=On,进入停车场指示灯牌指示“GO”,同时,离开停车场指示灯被关断,指示为“STOP”,允许汽车进入停车场,禁止汽车离开。
当汽车离开停车场靠近检票栏时,X1(离开传感器)为 On,Y1=On,离开停车场指示灯牌指示“GO” ,离进入停车场指示灯牌指示“STOP”。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。