如何设置台达plc触摸屏画面切换?
来源:电工天下时间:2020-03-03 13:43:24 作者:老电工手机版>>
有关台达plc触摸屏画面切换的设置方法,触摸屏的画面随时可以切换,在触摸屏中设置命令区寄存器为plc中的地址,在plc中修改该地址,触摸屏自动切换画面。
台达plc触摸屏的画面切换
1、需求:触摸屏的画面随时可以切换,而不是要等人去触摸。
比如按钮切换到手动档时,屏幕自动切换到手动档的设置界面。
2、硬件软件环境:台达plc:DVP40ES200R;台达触摸屏:DOP-B05S100,程序:Screen Editor 2.00.08。

3、应用:触摸屏已经设计好了,直接做非常简单的设置即可应用。台达plc触摸屏画面切换设置方法
在触摸屏中设置命令区寄存器为plc中的地址,然后在plc中修改该地址(默认为D0),触摸屏就能自动切换画面。
4、实际操作:ScrEdit-菜单:选项-设置模块参数-控制命令(注意长度值)。

plc中直接修改D0的值就行了,Mov K10 D0,屏幕自动会切换到10画面了。