无法在线监控西门子s7-300模拟量的输出的原因
问题:现场看到程序时,模拟量输出pqw454总是监控不出来值,原因何在?
回答:
屏幕显示的提示的意思是“不能监视外设输出”。pq区(外设输出区)用来直接访问输出模块,输出模块的输出值只能改写,不能读取(是只写的),所以不能用变量表监视pqw454。但是q区是可以监视的。因为q区是外部输出的“映像”,q区实际上是cpu的存储器中的一片数据区,可以写,也可以读。