首页 > plc > 西门子plc

【图】西门子plc s7-200中rs-485的通信方式

作者:老电工时间:2015-11-18 11:31:38

西门子plc s7-200中rs-485的通信方式

1、串行通信的接口标准

串行通信有三种接口标准:rs-232c、rs-442a和rs-485。rs-485是rs-442a的变形,rs-442a是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送和接收。rs-485只有一对平衡差分信号线,不能同时发送接收。

使用rs-485通信接口和双绞线可以组成串行通信网络,构成分布式系统,系统中最多可以有32个站,新的接口器件已允许链接128个站。

2、s7-200的网络通信协议

s7-200的网络通信协议包括:点对点接口协议(ppi);多点接口协议(mpi);profibus协议;tcp/ip协议;用户定义的协议(自由端口模式)等多达5种类型。


3、西门子s7-200plc的rs-485通信

串行通信是西门子工业网络通信中一种经济、有效的通信方式,rs-485是其最重要的组成部分。

图中r1、r2是阻值为10欧的普通电阻,其作用是防止rs-485信号d+和d-短路时产生过电流烧坏芯片,z1、z2是钳制电压为6v,最大电流为10a的齐纳二极管,24v电源和5v电源共地未经隔离,当d+或d-线上有共模干扰电压灌入时,由桥式整流电路和z1、z2可将共模电压钳制在±6.7v,从而保护rs-485芯片sn75176(rs-485芯片的允许共模输入电压范围为:-7v~+12v)。

该保护电路能承受共模干扰电压功率为60w,保护电路和芯片内部没有防静电措施。

4、rs-232与rs-485的转换

由于pc机的串口是rs-232接口,plc的串口是rs-485接口,所以二者的通信要用到pc/ppi电缆,rs-232接口与rs-485接口的引针对应关系如表1、表2。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读