首页 > plc > 西门子plc

西门子plc各指示灯含义的详解

作者:老电工时间:2022-09-18 14:29:48

有关西门子plc各指示灯含义,西门子plc的状态指示灯的含义,包括西门子S7-200CPU、西门子S7-300CPU、西门子S7-400CPU等,感兴趣的朋友参考下。

西门子plc状态指示灯的含义

1、西门子S7-200CPU

SF 用作系统出错/故障显示,为红色,例如内部错误,用户程序错误(看门狗错误,间接寻址,非法的浮点数,地址范围错等)。

RUN 绿色,运行模式。STOP 黄色,停止模式。DP 分布式I/O,(仅对CPU215)。

2、西门子S7-300CPU

SF指示灯 用作系统出错/故障显示,为红色,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮。

BATF 为电池故障,红色,电池电压低或没有电池时点亮。

DC5V +5V电源指示,绿色,CPU和S7300总线的5V电源正常时点亮。

FRCE 强制,黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。

RUN 运行方式,绿色,CPU处于RUN状态时点亮,重新启动时以2Hz的频率闪亮,保持HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮。

STOP 停止方式,黄色,CPU处于STOP、HOLD状态时或重新启动时常亮,请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮,正在执行存储器复位时以2Hz的频率闪亮,由于存储器卡插入需要存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮。

BUSF 总线错误,红色,PROFIBUS-DP接口硬件或软件故障时点亮,集成有DP口的CPU才有此LED,(如CPU 315-2DP),集成有2个DP口的CPU有两个LED(BUS1F和BUS2F)。

3、西门子S7-400CPU

INTF 红色,内部故障,例如用户程序运行超时,用户程序错误。

EXTF 红色,外部故障,例如电源故障,I/O模板故障。

FRCE 黄色,至少有一个I/O被强制时点亮。

RUN 绿色,运行模式。

STOP 黄色,停止模式。

BUS1F 红色,MPI/PROFIBUS-DP接口1的总线故障。

BUS2F 红色,MPI/PROFIBUS-DP接口2的总线故障。

MSTR 黄色,CPU运行。

REDF 红色,冗余错误。

RACK0 黄色,CPU在机架0中。

RACK1 黄色,CPU在机架1中。

IFM1F 红色,接口子模块1故障。

IFM2F 红色,接口子模块2故障。

附:

S7400电源模块对供电频率从48Hz-64Hz可以自动调整。

INTF 指示内部故障,如:5V/24V的短路或过载;保持开关放在“0”位置,不允许对外部供电,电池故障。

BAF 电池故障,如果背板总线上的电池电压过低此LED就变亮例如没有装电池;

BATT1F/BATT2F 当电池极性接反时,或电池不存在,或电池放电过半时此LED点亮,BATT.INDIC开关用来选择1个电池监视,2个电池监视或不监视电池。

DC5V/DC24V 当5V/24V DC输出电压在允许的范围内时,此LED点亮,当短路或过载后恢复时该LED闪烁。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读