【图】西门子s7-1500通过cp1543-1组态fetch/write通信的方法

作者:老电工时间:2015-11-18 14:25:52

西门子s7-1500通过cp1543-1组态fetch/write通信的方法

通信伙伴通过 Fetch/Write 通信方式就可以直接访问 CPU 的数据块,而该 CPU 无需再调用通信块 (TSEND/TRCV)。 "Fetch/Write" 服务是基于 ISO-on-TCP 协议和 TCP 协议中一个。

如何将 S7-1500 配置成 Fetch/Write 通信的一个服务器通信伙伴?

因此 Fetch/Write 访问由S7-1500 的伙伴生成。为此需要一个 CP1543-1 模块。

操作步骤:

在软件 STEP 7 Professional V13 (TIA-Portal)中,组态带有 CP1543-1 的 S7-1500,为 CP1543-1 生成一个工业以太网子网。

在 CP1543-1 属性中,打开这个选项 "Settings > FETCH/WRITE Configuration"。

使能 "FETCH/WRITE configuration" 该选项。

采用 ISO-on-TCP 连接,可以通过输入 TSAPs 使用 "Fetch/Write" 服务;或者采用 TCP 连接,可以通过输入端口号使用 "Fetch/Write" 服务。

图 01

在 CPU 属性中,打开 "Protection" 选项。

在 "Connection mechanisms" 下,使能 "Permit Access with PUT/GET communication from remote partner (plc, hmi, OPC, …)" 功能。


图 02

通过这些设置,通信伙伴就能连接,举例:TSAP 号为 "Tsap" 或者端口号为 1025。这样就没有必要另外在网络视图中组态一个链接。

FETCH/WRITE 组态提供了 "S7 Addressing operating mode" 选项,如果使能该选项,可以按字节方式寻址;如果不使能该选项,可以按字方式 (S5 Addressing) 寻址。通讯伙伴访问的数据块不能是优化块访问的方式。打开数据块的属性,在 "属性" 中取消 "优化块访问" 选项。