西门子plc忘记密码与清除密码的方法

作者:老电工时间:2016-01-11 16:18:03

一、西门子plc忘记密码

即使CPU 有密码保护,也可以使用以下功能:

1.读写用户数据;2.启动,停止 CPU;3.读取和设置实时时钟;

如果不知道密码,用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。

二、西门子plc清除密码

如果不知道CPU的密码,必须清除CPU内存,才能重新下装程序。执行清除CPU 指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡,其内容也不会改变。

清除密码后,CPU中原有的程序将不存在。

1.要清除密码,可按如下操作:

在Micro/WIN中选择菜单“plc > Clear”。选择所有三种块并按"OK"确认。

图1. 选择要清除的块

输入“CLEARPLC”

图2. 输入清除密码

“CLEARPLC”是所有密码的通用清除口令,但会引起相关程序等的丢失。

2、方法二,通过程序“wipeout.exe”来恢复CPU 的缺省设置。这个程序可在STEP 7-Micro/WIN 安装光盘中找到;或者在ProDIS网站上下载,FAQ号2123168。

执行程序“wipeout.exe”不仅删除用户程序,而且会将CPU恢复成缺省设置,即网络地址:2、波特率:9.6K。

注意:wipeout.exe软件不能与USB/PPI电缆配合使用。

3.另外,还可以在CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此程序会自动装入CPU并且覆盖原有的带密码的程序。然后CPU可以自由访问。

建议保存好程序的备份。而程序注释只存在于离线程序,并没有下载到CPU。对于POU(程序组织单元,包括子程序、中断程序等)的密码,如果忘记则无法打开。