首页 > plc > 西门子plc

HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间如何通信?

作者:老电工时间:2015-12-12 19:31:00

HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间的通信方式

西门子的面板(如MP277)要跟300plc的DP端口通讯,是否一定要在Step 7项目中将面板组态成PLC的DP 从站呢?

面板同PLC的通讯方式可以帮助找到答案。

西门子面板同PLC的DP口有两种通讯方式

1、常规通讯

面板跟PLC常规通讯方式很简单:
 (1) 在PLC端设置端口的地址、波特率参数;
 (2) 余下工作在WinCCflexible项目中完成:添加连接,选择“SIMATIC S7 300/400”驱动,然后在链接属性里面进行相关设置,见下图:

由于面板要连接PLC的DP端口,因此上面的配置文件选择的是”DP”,这是否意味着这种情况下面板同PLC之间使用的是Profibus DP协议呢?其实不是这样的,此时使用的是西门子内部的S7协议。
S7通信是S7系列PLC基于MPI、PROFIBUS、ETHERNET网络的一种优化的通信协议,主要用于S7-400/400、S7-300/400PLC之间的主-主通信,也非常适合S7 PLC与hmi通信。因此此处的DP可以理解为一组总线参数,而不是具体的协议。
面板同PLC间进行S7通讯时,面板负责相关通讯事宜,PLC根据面板的请求返回相关数据。

2、直接键通讯

除了常规通讯方式,面板可以作为PLC 的DP 从站进行通讯,称之为直接键方式。

该方式要求在Step 7项目中将面板组态成PLC的DP 从站并设置对应的I/O通讯区,通过面板的按键控制PLC中的一些I点,通过面板上的LED灯显示来自PLC的一些Q点状态。具体信息可参照WinCCflexible信息系统>通讯>SIMATIC S7>直接键中的内容。

由于面板要连接PLC的DP端口,因此上面的配置文件选择的是”DP”,这是否意味着这种情况下面板同PLC之间使用的是Profibus DP协议呢?其实不是这样的,此时使用的是西门子内部的S7协议。

S7通信是S7系列PLC基于MPI、PROFIBUS、ETHERNET网络的一种优化的通信协议,主要用于S7-400/400、S7-300/400PLC之间的主-主通信,也非常适合S7 PLC与HMI通信。

因此,此处的DP可以理解为一组总线参数,而不是具体的协议。

面板同PLC间进行S7通讯时,面板负责相关通讯事宜,PLC根据面板的请求返回相关数据。

当面板同PLC间某些点通讯实时性要求很高时,可以考虑使用该方式。此时,300作为DP主站负责同面板间的数据交换,面板处于被动相应的地位。

因此,如果没有特殊要求,使用常规通讯方式就可以了,如果某些点有实时性的要求,可以同时使用两种通信方式来满足要求。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读