首页 > plc > 西门子plc

西门子s7-1200的s7通信问题剖析

作者:老电工时间:2015-10-20 15:21:15

西门子s7-1200的s7通信问题剖析(S7-1200做服务器无法传输数据)

使用PUT/GET的S7单向通信,包括西门子各种plc之间的S7通信几乎都是“不费吹灰之力”就通信上了。

最近在做S7-300和S7-1200之间的S7通信时,S7-1200做客服机没有问题,S7-1200做服务器怎么也不能传输数据。

原因确认:

在STEP7 V13中组态固件版本V4.0的S7-1200 CPU的属性时,在保护类别的“连接机制”中,需要勾选“允许从远程伙伴(PLC、hmi、OPC、……)使用PUT/GET通信访问”(见下图)。

心得体会(S7-1200做服务器无法传输数据):
通过PUT/GET访问PLC的确是一个安全漏洞,黑客可能通过这个漏洞攻击PLC系统。S7-1200新增的这个安全功能是很有必要的。但是这是个新生事物,很多用户像我一样,并不知道有这个设置。在双方连接不上时,PUT/GET的状态字列表中也没有有关的信息。

希望大家在S7-1200做S7通信的服务器时,不要发生我遇到的这个问题哦。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读