首页 > plc > 西门子plc

西门子s7-300 plc故障指示灯的类型与功能

作者:老电工时间:2015-10-19 00:29:43

西门子s7-300 plc故障指示灯的类型与功能

在西门子S7-300/400模块诊断探讨中:“SF一般就是内部故障,找软件的问题; BF一般是网络硬件故障,就是线没接好”。

请看《CPU 31xC 和 CPU 31x安装操作说明》10.8节(使用状态和出错 LED 进行诊断),其中有 CPU 所有状态和错误显示灯的组合意义,和 SF、BF灯的详细说明。

SF(系统故障)灯亮可能是软件(用户程序)错误和硬件故障。这本手册用表格方式给出了可能出现的问题 、CPU 的响应和可能的解决方法。可能的错误和故障非常多,一共有4页表格。

可以在现场用电子文档查阅读可能的故障和解决的方法。

实际上SF灯只能告诉你有、无故障,具体的故障只能去猜想。要想知道准确的故障原因和位置,还需要采用别的诊断方法。如果有STEP7的项目文件,可以用STEP7来获取具体的故障信息,例如诊断缓冲区中的信息。

BF2是CPU 317 或 CPU 319-3 PN/DP 的第一个 PROFIBUS DP 接口故障灯。
BF3是CPU 317 或 CPU 319-3 PN/DP 的第二个 PROFIBUS DP 接口故障灯。
BF是其他S7-300 CPU的 PROFIBUS DP 接口故障灯。

它们的故障显示分为常亮和闪烁。主站BF灯闪烁表示有从站故障或组态错误,从站BF灯闪烁表示定时时间已过、DP 通信中断、错误的 PROFIBUS 地址或组态不正确。
详细信息见《CPU 31xC 和 CPU 31x安装操作说明 》10.8.5节。

S7-300带有 PROFINET 接口的 CPU的以太网RJ45接口旁边的RX/TX(接收/发送)、LINK(连接)灯和MAINT(维护请求)灯、BF2/ BF3灯(PROFINET 接口故障)的状态和意义见《CPU 31xC 和 CPU 31x安装操作说明 》10.8.6节和10.8.7节。

S7-400将SF分为INTF(内部故障)和EXTF(外部故障)两个灯。它们的功能见《S7-400 CPU规格设备手册》的2.1节CPU的控制和显示元件,2.2节CPU的监视功能和2.3节状态和错误显示。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读