【图】西门子step7启用外设输出功能的用法
来源:电工天下时间:2015-12-03 03:37:41 作者:老电工手机版>>
西门子step7启用外设输出功能的用法
1、“启用外设输出”功能
在系统的调试阶段,会用到对单个设备进行接线检查或调试的功能。
如果CPU工作在RUN模式,那么可以通过在强制变量表中对输出写强制值的方式实现,但当CPU工作在STOP模式时,如何修改外围输出点的输出状态?
在STEP7变量表中的“启用外设输出 ”(Enable peripheral outputs)功能可以将特定值分配给处于 STOP 模式下的 CPU 的各个外设输出,可以用于设备的接线检查或调试。
2、“启用外设输出”的使用条件
在STEP7中的“启用外设输出”功能只有在满足以下几个条件时才有效:
CPU处于STOP工作模式
只能对外设输出地址区,即必须是带 ”P” 的 Q 地址区地址进行修改
已经建立与 CPU 的在线连接
3、实验环境:
软件:STEP7 V5.5 SP2
硬件:CPU315-2PN/DP,SM374(仿真模块,组态为8DI/8DO),组态如图1所示。

图 1
4、操作步骤
1)在项目中新建一个监控变量表,或打开一个已经存在的监控变量表。
2)根据实际需要,在变量表中添加要启动外设输出的地址,本例中添加了“PQB0”(注意,外设地址区不能按位寻址,只能按字节、字或双字寻址)

图2
3)建立与plc的在线连接,并通过CPU的模式转换开关(或通过菜单命令)将CPU的工作模式转换为STOP模式。
4)选择变量表窗口中的“Variable”菜单,可以看到这时的” Enable peripheral outputs”菜单已经有效。在菜单中选中此功能,并在弹出的对话框中选择“Yes”,即可激活“启用外设输出”的功能。

图3
5)在变量表的修改值列中输入相应的修改值(这里将PQB0的修改值设置为B#16#FF),并在快捷菜单中选择“Active Modify Value”,则实际的输出点状态将被修改为设定值(可以看到这时的SM374模块的8个输出点指示灯全部被点亮)。

图4
5、“启用外设输出”的取消
可以通过以下几种方式取消“启用外设输出”功能:
通过菜单取消激活“启用外设输出”功能。
将STEP7转到离线模式。
直接通过”ESC”键退出。
注意,功能取消后不能再恢复,需要重新启用。
相关文章西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解

西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法

有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子step7功能块定时器参数说明图解

西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子step7基本指令的分类与用法

西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 10:47:26
CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解

有关CUVC模拟量输入输出通道的标定方法,一是模拟量输入输出通道信号源类型的转换,二是模拟量输出通道的标定步骤,供大家学习参考。
时间:2020-04-01 14:55:46
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?

如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量,确定控制程序所需的MMC卡的大小,将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量相加。
时间:2020-03-10 10:46:07
【图】如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目?

如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目,二种方法,将win7或windows server 2008操作系统语言修改为系统提示语言,修改step 7项目属性,使其可在任何windows系统语言下均可打开。
时间:2020-03-10 10:29:17





