一、西门子s7-200plc编译后最大允许字节数
不同plc存储区是不同的,如226最大是24KB(禁用“运行模式编辑“)。使用”运行模式编辑“为:16KB,禁用“运行模式编辑“这个可以在系统块中进行设置。
二、西门子S7-200 PLC数据长度和数值范围
西门子S7-200 plc寻址时,可以使用不同的数据长度。不同的数据长度表示的数值范围不同。S7-200 指令也分别需要不同的数据长度。
S7-200系列在存储单元所存放的数据类型有布尔型( BOOL)、整数型( INT )、实数型和字符串型四种。数据长度和数值范围如表6所列。
表1 数据长度和数值范围
● 实数的格式
实数(浮点数)由32位单精度数表示,其格式按照ANSI/IEEE 754-1985标准中所描述的形式。实数按照双字长度来存取。对于S7-200来说,浮点数精确到小数点后第六位。因而当使用一个浮点数常数时,最多可以指定到小数点后第六位。
● 实数运算的精度
在计算中涉及到非常大和非常小的数,则有可能导致计算结果不精确。
● 字符串的格式
字符串指的是一系列字符,每个字符以字节的形式存储。字符串的第一个字节定义了字符串的长度,也就是字符的个数。一个字符串的长度可以是0到254个字符,再加上长度字节,一个字符串的最大长度为255个字节。而一个字符串常量的最大长度为126字节。
● 布尔型数据(0或1)。
● S7-200CPU不支持数据类型检测
例如:可以在加法指令中使用VW100中的值作为有符号整数,同时也可以在异或指令中将VW100中的数据当作无符号的二进制数。
● S7-200提供各种变换指令,使用户能方便地进行数据制式及表达方式的变换。
三、西门子s7-200中,电脑和plc通信,能传送字节和32位数据?
西门子s7-200中,电脑和plc通信,能传送字节和32位数据吗?
指的是以太网通讯,能传送字节和32位数据吗?
解答:
plc利用以太网和pc通讯是可以传送任意大小的数据的,只要在组太的时设置下即可。
具体还可以参见《西门子工业网络通讯指南》里关于S7-200利用以太网和PC通讯的案例。附带的光盘里有。