有关西门子EM231/235温度模块的调零方法,切断模块电源,选择需要的输入范围,接通CPU和模块电源,使模块稳定15分钟,调节GAIN(增益)电位计,直到读数为32000,或所需要的数字数据值。
1、切断模块电源,选择需要的输入范围。
2、接通CPU和模块电源。使模块稳定15分钟。
3、用一个变送器、一个电压源或一个电流源,将零值信号加到一个输入端。
4、读取适当的输入通道在CPU中的测量值。
5、调节OFFSET(偏置)电位计,直到读数为零,或所需要的数字数据值。
6、将一个满刻度值信号接到输入端子中的一个。读出送到CPU的值。
7、调节GAIN(增益)电位计,直到读数为32000,或所需要的数字数据值。
8、必要时,重复偏置和增益校准过程。
如果这个温度偏差成线性比,则可以在程序中添加四则混合运算进行校正或通过上述2个电位器修调,注意编辑程序优先。如果不成线性,则在线监控找到温度偏差范围,用四则混合运算处理。
大多数情况是连接接触问题为多或电气干扰。
西门子EM231/235温度模块的调零,参考这几步,基本就可以完成,希望大家能掌握。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。