西门子plc s7-200控制运行停止模式的用法
使用以下改变plc操作模式:
点击“运行” 按钮,进入 run(运行)模式,或点击“停止” 按钮,进入 stop(停止)模式。
选择plc(plc)> 运行(run)菜单命令,进入 run(运行)模式,或选择 plc > 停止(plc > stop)菜单命令,进入 stop(停止)模式 。
以手动方式更改位于 plc 中的模式开关。
在程序中插入 stop(停止)指令。
欲使用 step 7-micro/win 软件控制 run/stop(运行/停止)模式,在 step 7-micro/win 和 plc 之间必须存在通信路径。另外,plc硬件模式开关必须设为 term(终端)或 run(运行)。将模式开关设为 term(终端)并不改变 plc 的操作模式,但允许 step 7-micro/win 更改 plc 操作模式。plc 前面的状态 led 表示了当前操作模式。
当程序状态监控或状态表监控操作在进行时,在 step 7-micro/win 窗口右下角附近的状态栏上有一个 run/stop(运行/停止)指示灯。
plc 操作模式:
plc 有两种操作模式:stop(停止)和 run(运行)模式。在 stop(停止)模式中,您可以新建/编辑程序。在 stop(停止)模式中不得执行程序。但在 run(运行)模式中可执行程序。此外,在 run(运行)模式中,您可以新建、编辑和监控程序操作和数据。使用提供的调试功能可增强追踪程序操作和识别编程问题的能力。
可在 stop(停止)模式中使用调试协助,例如首次扫描和多次扫描功能,并导致预定扫描次数从 stop(停止)更改为 run(运行)模式。
plc 操作系统会记录致命错误,并强制从 run(运行)模式更改为 stop(停止)模式。如果 plc 检测到致命错误,在致命错误条件依然存在时不允许从 stop(停止)模式更改为 run(运行)模式。plc 操作系统功能也记录非致命错误,用于检查,但不会从 run(运行)更改为 stop(停止)。
在 stop(停止)模式中,plc 处于半空闲状态。用户程序执行被中断;执行输入更新;用户中断条件被禁止。下面是 plc 在 stop(停止)模式中遵照执行的时序图。
发生通信中断时,plc 收到信息并在适当的情况下执行请求。当 plc 仍然处于 stop(停止)模式时,映像寄存器作出 i/o 数值更改。能够改动、覆盖i/o 映像寄存器数值的强制功能属于例外的情况。处于 stop(停止)模式时,您能够下载、上载或删除用户程序存储区。
一台或多台设备尝试通过通信端口与 plc通信时,plc 按顺序对每一项请求作出应答。plc 不会防止一台通信设备的行动干扰另一台通信设备的行动。所有必要的防止此类干扰的措施均须由您的系统设计提供。
自我诊断检查包括定期检查操作系统 eeprom、i/o 模块状态检查和在每次访问扩展 i/o 时执行的 i/o 扩展总线检查。
在 run(运行)模式中,plc 读取输入、执行程序、写入输出、对通信请求作出应答、更新智能模块、执行内部管理工作以及对中断条件作出应答。plc 不支持在 run(运行)模式下执行固定的循环扫描周期。根据发生的优先顺序为这些任务(中断事件除外)提供服务。如下图所示,这种执行各种操作的循环被称为扫描周期。
每次扫描周期开始时先读取当前输入位数值,并将这些数值写入输入映象寄存器。与具有实际输入位位于同一个字节中,但无相应的实际物理输入点的输入位,,会在每次输入更新循环时在映象寄存器中被清零,除非它被强制。
读取输入后,程序从第一条指令开始执行,直至遇到结束指令。遇到结束指令时,plc 检查系统的智能模块是否需要服务。如果需要,信息将被读取并缓存,以用于循环周期的下一阶段。
在扫描周期的信息处理阶段,从通信端口接收的信息被处理。相关的应答完成后被暂存,等待在适当的时间传送给给通信请求方。
自我诊断检查包括对操作系统 eeprom 和用户程序存储区以及 i/o 模块状态进行定期检查。
最后,输出映象寄存器数值被写入输出模块,从而完成一次扫描周期。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。