有关西门子s7-200plc以太网模块连接触摸屏的问题,以太网模块的安装位置,以太网模块必须在CPU模块边上吗,正确答案是:以太网模块的安装位置没有要求,以太网模块可以放置在最右边。
利用s7-200plc的以太网模块连接西门子smart系列触摸屏。请问以太网模块的安装位置有要求吗?以太网模块必须在CPU模块边上?
本打算把以太网模块放置在最右边,因为中间还有很多模拟量和数字量的扩展模块。
答:
1、以太网模块的安装位置没有要求。
2、以太网模块可以放置在最右边。
注意,在设置CP243-1模块占用QB输出字节地址。如CP243-1安装在紧挨CPU226的0号槽,其前面输出就占用了QB0和QB1两个字节,CP243-1的地址按顺序排列,即设为QB2。如果放置在最右边,必须顺序排序QB输出字节地址。
3、以太网模块必须在CPU模块边上?因为在向导设置操作中该项建议使用缺省值。这个缺省值就是紧挨CPU的位置安装的。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。