西门子s7-300 cpu循环时间的计算过程
西门子s7-300plc应用系统由cpu314和四块数字量模块组成,用户程序的执行时间为 1450ms,用户程序使用四个s7定时器。
对CPU314赋予参数时,不设自检运行,由于该S7-300是单独结构,不会因通信任务而加重循环负荷。
1、过程映像的传送时间
过程映像输入:约195μs。
过程映像输出:约150μs
2、操作系统的执行时间 循环控制:约900μs
S7 定时器:4X7μs = 28μs S7背板总线监视:约48μs
3、用户程序执行时间:约1450μs
循环时间是上述所列时间的总和:循环时间= 195 +150 + 900 +28 + 48+1450 = 2 771(μs)。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。