西门子s7-1200修改ip地址的方法
1、plc硬件组态改好后,再传下去;
设定好离线CPU的IP地址后,在下载窗口,勾上“显示所有可访问设备”,选中对应的CPU下载,IP地址修改成设定的IP地址。
2、对于没有设定过IP地址的新CPU,可以直接设定IP;
打开Basic软件—在线访问—打开连接网卡—双击“更新可访问的设备”——找到该CPU——“在线与诊断”——为CPU分配IP地址——IP地址前三个八位位组和电脑一致,第四个位组要与电脑IP区别开;子网掩码要与电脑一致;
3、重置IP地址;
打开Basic软件——在线访问——找到该CPU——在线与诊断——重置为工厂设置——选上重置IP地址。这样把CPU的IP地址包括程序也清掉了,也就是恢复了出厂的状态。
01是PG,02是OP,03是S7单边(服务器模式),10(hex)及以上是S7双边通讯。第二个字节是访问点,可能是CPU的槽号,CP的槽号等等。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。