西门子s7-300状态字技巧:3个无关状态位

作者:老电工时间:2021-10-08 09:32:10

有关有关西门子s7-300状态字的一些技巧,介绍三个无关的状态字,有3个状态位与用户程序无关,它们是首次检测位/FC、状态位STA和“或”位OR,一起来了解下。

西门子s7-300状态字:3个无关状态位

状态字是学习S7-300/400的难点之一。状态位一共9位,曾经有一个疑问,为什么从来没有看到某些状态位在用户程序中应用的例子?

原来有3个状态位与用户程序无关,初学者完全可以不用管它们。它们是首次检测位/FC、状态位STA和“或”位OR。

S7-200等plc用LD和LDI指令来表示电路块开始的常开触点和常闭触点。

S7-300/400没有这样的指令,它是用首次检测位/FC的状态为0来表示一个梯形逻辑程序段的开始,或串并联电路块的第一条指令。

一个程序段的程序:

A   I0.0

A   I0.1

=   Q0.0

执行第一条A指令时,首次检测位为0,CPU将I0.0的值存入状态字的第1位RLO(逻辑运算结果)。这条指令并不做“与”运算。因为此时只有一个操作数,也不可能做“与”运算。

可以把第一条A指令改为O(“或”)、X(“异或”)指令,它们都是将该指令中I0.0的值保存到RLO。

状态字的第2位为状态位(STA),STA位与位逻辑指令中的位变量的值一致。它只是用于语句表的程序状态监控。

状态字的第3位为或位(OR),在将两条串联电路并联时,CPU首先计算出两条串联电路的“与”运算结果,它们分别用RLO和OR位来保存,然后再对它们做“或”运算。

从上面的分析可知,这3个状态位用于CPU 的内部操作或监控,它们与用户程序毫无关系。下面还有两个有力的证据可以确认这个结论。

1)指令“L  STW”将状态字装载到 累加器1,但是它不装载状态字的 /FC、STA和OR位。为什么?因为这3位与用户程序无关,用户程序得到它们也没用。

2)与状态位有关的指令有逻辑控制指令和状态位触点指令,这些指令都与这3个状态位无关。

问题:RLO与STA的区别是什么?STA是显示当前这一位的状态是0还是1吗?RLO是否只是检测程序运行到这一步时的运算结果是0还是1?

上述理解是正确的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > plc > 西门子plc