有关plc常闭触点指令的入门例子,介绍了plc常开触头与常闭触头指令的基本知识,并举了一个plc常闭触点的应用实例,供大家学习参考。
1、常开触头对应指令
最基本的标准指令有三条,分别为A、O、=。
其中,A对应继电器控制线路中的串联连接,O对应继电器控制线路中的并联连接,=则对应相对应继电器控制线路中的线圈输出。A与O均对应控制线路中的常开触头。
2、常闭触头对应指令
AN和ON两条逻辑运算指令分别与常闭触头的串联连接与并联连接对应。有了以上五条指令,继电器控制线路能实现的功能均可在PLC控制系统中实现。
例:电动机起停控制基本环节,编程元件地址分配为:起动按钮SB1—常开触头I0.0、停止按钮SB2—常闭触头I0.1、接触器线圈KM—Q4.0。请分别给出梯形图、功能图块和语句指令程序。
电动机起停控制基本环节
解:电动机起停控制的梯形图、功能块图和语句指令程序见图。
电动机起停控制的PLC程序
a)梯形图 b)功能块图 c)语句指令程序
例:串并联复杂组合逻辑串的梯形图,请简述CPU的扫描顺序规则,编写语句指令程序。
在图上,如果满足以下条件之一,“动力流”将通过触点:
图1,常闭触点指令应用举例
1)输入I0.0和I0.1的信号状态都为“1”;
2)或者输入I0.2的信号状态为“0”。