原文标题:wincc与s7-300/400通信设置和优化
wincc作为人机交互的窗口,其性能和可靠性直接影响操作员的工作效率甚至生产过程的安全性,而高效的数据通信更是保证wincc正常工作的基本条件。
如何通过正确的参数设置来保证通信的正常,以及面临一些通信问题时(如通信时断时续,变量更新慢甚至不更新,或者还有些现象疑似通信问题,如命令执行滞后、画面切换缓慢等)如何诊断排除?
wincc通信相关问题,对画面切换慢的想法:
1、往往在一副画面中做了太多的动态连接,这样在运行状态下,数据量过大,在画面切到这副画面的时候必定会慢;因此我一般都不会在同一副画面中做太多的动态连接;至于这个数量得多少,根据经验掌握;
2、对于pdlcache,我倒是用过,感觉效果并不明显;因此我认为,解决画面切换慢的问题,这个方法只是辅助功能,解决不了根本问题;
3、网络问题:我曾经在项目中遇到过;在项目投入正常使用前,我们用思科的交换机进行实验,结果就是画面切换的速度很慢。好在第2天就连到了osm上,画面切换一切正常。并不是说思科的交换机不好,而是我们用的思科交换机有问题。因此对于画面顺畅运行的基础是必须保证网络的正常;包括交换机,网线,接头等等。尽量使用工业级产品,可以对系统的稳定性得到好的保障;而且对于安装,走线也要尽量考虑安全,稳定。
4、再有就是对于脚本的使用。过多的使用脚本必定会带来机器负荷的增加。因此对于脚本的使用也要有限制的。
5、变量归档:很多用户对于归档都会提出较多或者全部的要求。实际上这样做非常的不好。过多的归档必定会带来大量的数据存储,如果不适用cas服务器的话,所有的数据都存储在本机上,使得硬盘空间越来越少。虽然可以使用堆栈的方式,保留一定的硬盘空间;但毕竟归档的频率与数量会影响机器性能,也就间接的影响wincc运行的效率。
6、计算机的配置:西门子都提供了不同版本的wincc与plc兼容的最低配置。当然这个最低配置是允许条件,但尽量还是按照推荐配置或者更高配置进行配置。机器的本身性能是系统好坏,稳定与否的关键。
7、通讯介质,方式以及速率:这方面当然目前最优选择是以太网。是提高通讯性能的关键。也是wincc运行速度的一个保障。但往往这方面的配置不能以工程人员的意志转移的。
8、通讯距离:距离越短,速率就有提升的空间,自然通讯速度上来了;但这个速度也不要无顾虑的提升。毕竟速度越快其稳定性就相对不够。适中最好。plc与wincc的通讯如果很长的话,尽量使用光纤转换器olm,中继器等设备;这样能保证长距离的通讯质量。
9、画面尽量减少3d效果,动画效果,图片调用等美工的做法。这样会加重运行负担。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。