面板与S7 PLC通讯失败的原因
来源:电工天下时间:2019-08-08 11:11:45 作者:老电工手机版>>
西门子s7系列plc中,遇到面板与S7 PLC通讯失败的问题怎么办,无法建立与plc的通讯连接,应按照什么样的步骤来排查问题,一起来看下。
面板与S7 PLC通讯失败的原因
无法建立与plc的通讯连接, 排查步骤如下:
一、检查所用电缆
与S7-200/300/400 进行PPI/MPI/Profibus/通讯,可使用MPI电缆(两端针脚对应为:3-3,4-4,5-5,8-8)或Profibus电缆(两端针脚对应为:3-3,8-8)。
推荐使用西门子紫色的Profibus电缆和Profibus总线连接器(或称DP接头)。
可以使用自制的屏蔽双绞电缆, 但应妥善处理屏蔽和接地问题。西门子不对自制电缆做任何形式的承诺和保证。
如果使用DP接头连接网络上的多个站时, 请务必注意DP接头终端电阻的状态::网络两端的接头为ON, 中间的为 OFF; 两端接头进线端接电缆。
二、检查和确认PLC通讯口的设置
1、波特率是多少? 2、站地址是多少? 3、选择的是什么协议?
三、在ProTool 和WinCC Flexible 中检查通讯设置
通讯同级的地址要填PLC实际站地址一致。注意:如果是S7-300/400的话,需要设置槽号(槽号要Step7硬件组态中CPU的槽号一致)。
OP的地址必须是唯一的,不能和该网络中任何设备的地址重复。
1、波特率必须和PLC设置的一致
配置文件Profile 要与网络使用的协议一致。注意:与S7-200通讯时, 面板可以有多种选择,而PLC是协议自适应的, 无须在MicroWin中设置, 只需在MicroWin的系统块中设置端口号和波特率即可。
2、选择“总线上的唯一主站”
四、检查是否正确使用面板背后的通讯端口
与S7-200/300/400 进行PPI/MPI/Profibus 通讯时使用的是IF1B口, 面板背后的IF1B的拨段开关应保持出厂设置,都拨向OFF。
经过上述排查无果时,请记录下出问题时,面板上和计算机上所显示的错误信息或错误代码,以及所用电缆的型号或线序,然后拨打技术支持热线400-8104288-1 寻求西门子技术支持工程师的帮助。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc S7200多个寄存器累加程序

西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
- 上一篇:西门子plc格雷码码值的处理方法
- 下一篇:CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解





