西门子plc查询BCD码转换的方法
问题:设备报故障,显示BCD码故障,在故障诊断页面无法直接GO TO ,怎么可以查询到所有的BCD码转换指令的位置?
解答:
方法1:应用STEP7的交叉索引功能,查询相关地址被哪个程序所引用。
交叉索引的方法:
在STEP7中打开blocks,再点击工具栏/选项options/交叉参考数据reference data/过滤filter/显示对象show objects/选择all;
然后,回到/reference data/生成genarate或显示display/在出现的对话框中选择cross-reference ,或选择其它如program structure看程序结构等。
然后,在Filter reference data对话框中选择输入输出,并输入要找的输入输出,便可以快速查找!
方法2:
应用STEP7的查找/替代的功能,可以查找到相关指令的位置。
TEP7中有查找与替代功能:编辑----->查找/替换,用鼠标选中范围,应用寻找/替代。