西门子s7200双口modbus通讯的实现方法
来源:电工天下时间:2016-05-30 17:24:39 作者:老电工手机版>>
西门子s7200双口modbus通讯的实现方法
S7200中的MODBUS通讯协议使用其自由口协议来实现。
因此,端口上的报文接收都要用到SMB2这个系统寄存器。
双口MODBUS在原生西门子S7-200PLC的CPU上是不可能实现的。
解决办法:
选择兼容品牌的CPU,某些产品具有双自由口,可以实现第二通道MODBUS,程序轻微修改;
选择兼容品牌的扩展模块,某些产品可以扩展第二个口,可以实现第二通道MODBUS,程序轻微修改;
升级至200SMART并扩展SB通讯信号板(程序轻微修改),甚至是1200(需重写);电工天下
跳出一定要双口MODBUS RTU的方案,则可以其中一个口用PPI、扩展模块EM277走DP或MPI、扩展模块CP243走以太网S7协议、扩展兼容以太网模块走以太网S7协议或MODBUS TCP/IP模块。