首页 > 电工基础 > 配电知识

电力电缆线路试验规程详解

作者:老电工时间:2022-07-02 05:26:28

电力电缆在运行中长期承受电网电压,并且会经常碰到各种过电压,如操作过电压、雷击过电压、故障过电压等。预防性试验能提前发现电力电缆的某些缺陷,也是保证电缆安全运行的重要措施之一。

电力电缆线路试验规程

1、根据中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》规定,交联聚乙烯绝缘电线电缆预防性试验,需要做如下试验项目。

(1)电线电缆主绝缘绝缘电阻

用2500伏或5000伏兆欧表测量,读取1分钟以后的数据,对于三芯电缆,当测量一根芯的绝缘电阻时,应将其余二芯和电线电缆外皮一起接地。运行中的电线电缆要充分放电后测量,每次测量完都要采用绝缘工具进行放电,以防止电击。绝缘电阻数值自行规定。试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。

(2)电线电缆外护套绝缘电阻

测量钢铠对地的绝缘电阻值,主要检查支埋电缆的外护套有无破损。采用500伏兆欧表测量,当每千米的绝缘电阻低于0.5兆时,采用如下方法判断外护套是否进水。试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。

(3)电线电缆内衬层绝缘电阻

测量铜屏蔽层对钢铠的绝缘电阻值,主要检查内衬层有无破损,采用500伏兆欧表测量。当每千米绝缘电阻低于0.5兆欧时,采用如下方法判断内衬层是否进水。试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。

2)电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法

直埋时间较长受地下水长期浸泡的电缆,或受外力破坏而又未完全破损的电线电缆,其外护套绝缘电阻、内衬层绝缘电阻均有可能下降至规定值以下,不能只根据绝缘电阻的降低来判断电缆是否进水,需要根据不同金属在电解质中形成原电池原理进行分析判断。

电线电缆的外护套破或内衬层破损进水后,由于水的作用(水是电解质),将在铠装层的镀锌钢带上产生对地—0.76V的电位,铜屏蔽层产生对地+0.334V电位,由此产生出0.334—(—0.76V)=1.1V的电位差。此时,用万用表电阻档的“正”、“负”表笔交换测量铠装层对地或铠装层对铜屏蔽层的绝缘电阻,在测量回路内形成的原电池与万用表内干电池相串联,当极性组合使电压相加时,侧得电阻值小;反之,侧得电阻值较大。

如果上述两次测得的电阻值相差较大,说明已形成原电池,就可以判断电缆外护套和内衬层破损进水。外护套破损不一定立即修理,但内衬层破损进水后,水分直接与电缆铜屏蔽层接触并可能会腐蚀铜屏蔽层,则需要尽快安排检修。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读