首页 > 电工基础 > 配电知识

配电室卫生管理制度,变配电室清洁细则

作者:老电工时间:2016-01-29 14:34:07

配电室卫生管理制度

1、变配电室的室容、环境卫生工作和确保安全供电有着密切关系。

值班人员应在做好安全生产工作的基础上,搞好变配电室的环境,使之整洁美观,创造一个清洁的环境和良好的工作条件,进行文明生产。

2、变配电室可根据所处的环境条件,制定相应的设备清洁、维护周期,做好设备清扫工作。

3、设备按计划停电检修时,检修人员应做好设备检修、维护工作,值班人员也应做好相应的清洁保养工作。

4、针对变配电室制定的清洁维护制度,机电班领班应督促值班人员自觉执行所辖范围的清洁工作。

5、变配电室清洁的细则
1) 高压出线屏及低压成套配电装置盘面和系统模拟图每月双日之日班掸灰清洁一次;
2) 变配电室地坪及高、低压绝缘垫每周三之日班清扫、清拖一次;
3) 变配电室窗台、大门台阶及室外排水明沟每周三之日班清扫、清拖一次;
4) 若有设备停电检修,应趁设备停电机会,在确保安全的前提下,做好该设备的清揩工作;
5) 另外,根据变压器的运行情况及客观条件的允许,可考虑每年将变压器停役一至两次,对相关变配电设施进行全面保洁、维护;
6) 各变配电室内的倒闸操作工作、用品等,应每周三日班定期整理、维护且摆放整齐;

6、每日之日班对各站变配电室巡检一次,具体内容细则:
1) SF6 设备的气体压力在正常范围之内,无泄漏迹象;
2) 瓷制设备无裂纹和放电痕迹;
3) 设备外壳接地良好,各部螺丝紧固,操作传动杆和销子无断裂,脱落现象;
4) 开关、闸刀、母线引出线无发热、变色、变形;变压器温度在正常范围内;
5) 带电设备无异常振动、摆动、异声、放电、焦味;
6) 设备周围无妨碍运行物件;
7) 配电室内墙壁、门窗、地坪、屋顶、照明、设备完整,屋顶和墙壁无新漏水水渍;
8) 配电装置的间隔、门和设备上标明的名称与编号,完整、清晰,室内消防器材、携带型接地线,标示牌等均应完好可用;
9) 电缆沟中不应有积水,不应有可燃物质;
10) 高压三相带电指示灯显示正常;各仪表、指示灯正确无误;各自动装置切换开关均按需投入或停用;
11) 变配电视电缆进出孔,户外电缆沟进入变配电室的电缆孔洞必须封堵严密;
12) 巡视时应集中思想,仔细观察所有电器设备,做到看、听、嗅并用。发现非正常情况,应及时记入工作日志,发现重大缺陷应向上级及时汇报。进入室内巡视时应将门关好,防止小动物进入室内;

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读