首页 > 电工基础 > 配电知识

电工带电作业的注意事项七点

作者:老电工时间:2016-02-23 13:53:54

500V以下带电作业应注意哪些事项,电工带工作业时要注意的几个问题。

一、500V以下带电作业注意下列事项:

(1)工作前必需经主管部门批准,工作人员应有允许低压带电工作安全合格证,并采取一定的组织措施和技术措施后,方可进行工作。

(2)工作应由两人进行,一个监护,一人操作。监护人员应由有带电工作经验的人员担任。监护人应精神集中,不可触及操作人员,不可做与监护无关的事。

(3)监护人和操作人均应穿戴整齐,身体不准裸露。

(4)应穿合格的绝缘靴,戴干净干燥的手套,并站在梯子或其他绝缘物上工作。

(5)带负荷的线路不准断、接,断、接无负荷线路时应先断相线后断零(中性)线,接时应先接零(中性)线后接相线,应搭牢后再接。断、接处应用绝缘布包扎好。

(6)带电部位应在操作人的前面,距头部不小于0.3m,同一部位不允许二人同时进行带电作业。操作人员的左右后侧,在1m内如有其他带电导线或设备,应用绝缘物隔开。

(7)雷、雨、大雾及湿天气不准进行室外带电作业。

必须穿性能良好的绝缘鞋,鞋内必须干燥,站的地方最好是干燥木质板材上,操作时最好用绝缘良好的钳子,尽最不要用手直接在电源线上操作,在作业时要注意自己的身体不能被其他人或金属物相接触,作业时间不能长久。多用电笔测试,使到心有数,思想高度集中,千万不能麻痹大意。

、带电检修时的注意事项

不停电检修工作在工业企业主要是在带电设备附近或外壳上进行的工作;而在电业部门,还有直接在不停电的带电体上进行的厂作,如用绝缘杆工作、等电位工作,带电水冲洗等。

不停电检修工作必须严格执行监护制度;必须保证足够的安全距离,而且带电部分只能位于检修人员的一侧;不停电检修工作时间不宜太长,以免检修人员注意力分散而发生事故;不停电检修使用的工具应经过检查和试验;检修人员应经过严格训练,能熟练掌握不停电检修的技术。

低压带电检修工作的注意事项:

1)低压带电工作应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽。必须穿长袖衣工作,严禁使用挫刀、金属尺和带有金属的毛刷、毛掸等工具。

2)高、低压线同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压部分的措施。

3)人体不得同时接触两根线头。

4)带电部分只允许位于工作人员的一侧。

5)在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。

6)上杆前应分清相、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开相线,后断开零线。搭接导线时,顺序应相反。一般不应带负荷接线或断线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读