首页 > 电工基础 > 配电知识

变电所的负荷是什么,变电所负荷的定义与额定容量

作者:老电工时间:2022-09-13 11:03:02

变压器最大负荷就是变压器的容量,一般负荷指的是有功功率,用容量乘以0.73得到变压器大概的最大负荷(kw),需要根据具体的无功消耗量来计算,这个只是一般的估计参考量,不准确。

过负荷报警,它采用的信号是电流信号,也叫过流告警,它是根据负载的额定运行电流来设置的,如果微机保护的电流采样信号超出了设定值,微机保护就发出过负荷的型号,当过负荷的持续时间超出设定值时,过负荷还会跳闸。

如果35KV变电所的额定容量是10000kva,假如过负荷的电流值就是按这个容量设定的;但是许多地方是按负载的实际运行电流设置过负荷告警的,不一定负载的容量就超过了10000kva,只能说是实际运行电流超过了过负荷的设定值。

过负荷告警时的实际容量,可以通过观察运行电流,通过Q=√3UI,计算出来。

附1,变电站的最大负荷

变压器最大负荷就是变压器的容量,一般负荷指的是有功功率,用容量乘以0.73得到变压器大概的最大负荷(kw),需要根据具体的无功消耗量来计算,这个只是一般的估计参考量,不准确。

变电站所的最大负荷

负荷预测:

(1)110 KV侧

负荷名称 最大负荷(KW) cosφ 线路长(KM) 回路数 供电方式

变电所A 85000 0.85 115 2 架空;

变电所B 65000 0.90 130 2 架空;

负荷同时率:0.90,最大负荷利用小时Tmax=5500小时。

附2,变电所所用电负荷计算

实际不用计算,安有电能表。变电所有大有小,小的10KW左右,大的可以到30至50KW。电工:www.dgjs123.com所用变为变电所内部负荷,可以估算一下,无特殊一般为30--50KVA。

附3,变电站负荷率如何计算?

1、负荷率计算

负荷率=[实际供电负荷/变电站(主变)额定负荷]X100%,实际供电负荷为实际抄见数。

2、最大负荷电流值计算

最大负荷电流值=最大负荷/(1.732x额定电压X功率因素),最大负荷为实际抄见数。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读