三相负荷不平衡对线损的不利影响
来源:电工天下时间:2020-08-12 11:01:00 作者:老电工手机版>>
有关三相负荷不平衡对线损的不利影响,单位长度线路上的功率损耗,分三种情况讨论三相负荷不平衡时线损值的增量,包括一相负荷重,两相负荷轻,一相负荷轻,两相负荷重等。
三相负荷不平衡对线损的影响
采用三相四线制供电方式,由于用户较为分散,线路较长,如果三相负荷不平衡,将直接增加电能在线路的损耗。
这时单位长度线路上的功率损耗为:
ΔP1=I2aR+I2bp+I2cR+I2o×2R=(1)
式中R--单位长度线路的电阻值,中性线的截面积通常只有相线的一半,故中性线的单位长度线路的电阻值取2R。
当三相负荷完全平衡时,三相电流Ia=Ib=Ic=Icp,中性线的电流Io=0,这时单位长度线路上的功率损耗为:
ΔP=3I2cpR(2)
如果各相电流不平衡,则中性线中有电流通过,损耗将显著增加。为讨论方便,引入负荷不平衡度β概念:
β=(Imax-Icp)/Icp×100%(3)
式中Imax--负荷最大一相的电流值
Icp--三相负荷完全平衡时的相电流值摘自:工变电器.
分三种情况讨论三相负荷不平衡时线损值的增量。
1、一相负荷重,两相负荷轻
假设A相负荷重,B、C相负荷轻,则Ia=(1+β)×Icp,Ib=Ic=(1-β/2)Icp,在三相相位对称的情况下,中性线的电流Io=32βIcp。代入式(1),这时单位长度线路上的功率损耗为:
ΔP1=(1+β)2I2cpR+2(1-β/2)2I2cpR+94β2I2cp×2R=3I2cpR+6β2I2cpR(4)
它与三相负荷平衡时单位长度线路上的功率损耗的比值,称为功率损耗增量系数。其值为K则:
K1=ΔP1ΔP=3I2cpR+6β2I2cpR/3I2cpR=1+2β2(5)
2、一相负荷重,一相负荷轻,第三相的负荷为平均负荷
假设A相负荷重,B相负荷轻,C相负荷为平均值,显然Ia=(1+β)Icp,Ib=(1-β)Icp,Ic=Icp,则在三相相位对称的情况下,中性线的电流 。得出单位长度线路上的功率损耗为摘自:工变电器.:
ΔP2=(1+β)2I2cpR+(1-β)2I2cpR+I2cpR+3β2I2cp×2R=3I2cpR+8β2I2cpR(6)
K2=ΔP2ΔP=3I2cpR+8β2I2cpR3I2cpR=1+8/3β2(7)
3、一相负荷轻,两相负荷重
假设Ia=(1-2β)Icp,Ib=Ic=(1+β)Icp,则在三相相位对称的情况下,中性线的电流Io=3βIcp。这时单位长度线路上的功率损耗为:
ΔP3=(1-2β)2I2cpR+2(1+β)2I2cpR+9β2I2cp×2R=3I2cpR+24β2I2cpR(8)
K3=ΔP3ΔP=3I2cpR+24β2I2cpR3I2cpR=1+8β2(9)
比较式(5)、(7)、(9),显然,当负荷不平衡度β相等时,K3>K2>K1>1,对于三相四线制结线方式,由此可得出如下结论:
(1)三相四线制结线方式,当三相负荷平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大
(2)当三相负荷不平衡时,不论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
按照规程规定,不平衡度β不得大于20%。若使β=0.2,则K1=1.08,K2=1.11,K3=1.32,也就是说,相对于三相平衡的情况而言,由于三相负荷不平衡(且在规程允许范围内)所引起的线损分别增加8%、11%、32%。
下面绘出了负荷电流不平衡度β与功率损耗增量系数K的关系曲线。从曲线上可以明显地看出β对线损的影响。当然,上述各式和图2的关系曲线是在中性线的截面积为相线的一半时才成立,否则倍数值将改变,但只要β≠0,则K>1,上述两点结论依然成立。
为此在三相四线制的低压网络运行中,应经常测量三相负荷并进行调整,使之平衡,这是降损节能的一项有效措施,对于输送距离比较远的农村配电线路来说,效果尤为显著。
相关文章什么是线损,影响线损率的因素有哪些

有关线损的定义,影响线损率的主要因素,线损是电网电能损耗的简称,在输电、变电、配电和营销各环节中所产生的电能损耗和损失。
时间:2022-09-17 09:14:34
三相不平衡怎么回事,三相电出现三相不平衡的原因

有关三相不平衡的问题,三相不平衡由各路负载不均而引起,会增加线路及配电变压器的电能损耗、影响用电设备的安全运行、电动机效率降低。
时间:2022-09-15 12:44:38
三相负载三角形连接方式与电路计算方法

三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
线损率如何计算,线损率的计算公式

有关线损率的计算公式与方法,先进的线损率要控制在5%~8%之间,供电条件差的线损率可达百分之十几,按线路的计算损失功率与首端输送功率来计算线损率。
时间:2022-09-13 09:54:29
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
用电负荷等级划分标准

用电负荷等级划分标准,参考如下:1、 住宅电气设计中,主要用电负荷分级应安装下表,未列入表格的项属于三级负荷。2、严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不能低于二级。
时间:2022-05-19 14:13:08
三相四线零线带电是什么原因

三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。
时间:2021-12-18 07:56:55
三相电压源与负载的连接方式图解

有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
- 上一篇:35kV系统过电压的危害类型与解决方法
- 下一篇:变电所变压器运行操作规程大全




