有关无功补偿电容装置参数的选择方法,在选择无功补偿电容装置时,除了考虑电容补偿柜型号和无功功率数值,还要注意电容器额定电压及静态电容值参数。
无功补偿装置在进行设计选型及设备订货时,提供给厂家的参数往往仅是电容补偿柜型号和无功功率数值,而电容器额定电压及静态电容值这两个重要参数常被忽略。
由于电容器生产厂家对产品安装处电压状况不甚了解,在产品设计时往往侧重于降低产品生产成本和减少电介质局部击穿,所选取的电容器额定电压往往高于国家标准推荐值,这样做对电网运行的。
无功补偿效果会造成什么影响对电网建设投资又会引起什么变化?来看下面的案例,就可以明白了。
例如,某台100.4kV变压器,按照功率因数0.9的运行要求,需在变压器低压侧进行集中无功补偿,经计算需补偿无功功率100kvar,如果按额定电压U=450V配置电容器,根据QC=ωCU2×10-3计算,电容器组的静态电容值C为1572μF,接入电网后在运行电压U=400V的状态下,该电容器实际向电网提供的无功功率QC为79kvar,补偿效果仅达预期的79%。
反之,在上述条件下,要想保证实际补偿效果为100kvar,则至少需配置电容器无功功率为127kvar,也就意味着设备投资需要增加27%。中山市2004年变压器增加898台,合计容量近60万kvar,按30%补偿率计需补偿无功功率近18万kvar。
按上述分析,如选取额定电压为450V,则无功补偿量需在原有数字上增加4.86万kvar,既便采取交流接触器投切静态补偿方式,设备购置投资亦需增加1080万元年。
如采取晶闸管投切动态补偿方式,则设备购置投资增加额则达到1980万元年。
因此,为保证实际补偿效果与设计一致,无功补偿设备订货不仅应提出电容补偿柜的型号和无功功率数量,还应明确电容器额定电压,同时应要求设备生产厂家在电容器出厂铭牌上标明无功功率数量,额定电压数值以及静态电容C数值。