首页 > 电工基础 > 配电知识

电线电缆导线额定电流如何计算与换算

作者:老电工时间:2020-06-02 14:36:21

有关电线电缆导线额定电流如何计算与换算方法,家用的电线额定电流是多少,怎么计算电线的额定电流,计算电线的额定电流的口诀说明,一起来看看。

电线电缆导线额定电流的计算方法

家用的电线额定电流是多少,怎么计算电线的额定电流?。

其实计算电线的额定电流很简单,只要遵循我总结的经验就很容易计算出来,口诀如下:

a.10下5、100上2

2.5、4、6、10平方这些规格的电线按照每平方毫米导线安全载流量按5A计算;而120、150、185平方这些规格的电线以每平方毫米按照2A计算。

b.25、35、四三界

16、25平方这些规格的电线按照每平方毫米按4A计算,而35、50平方这些规格的电线按3A计算。

c.70、95、两倍半、穿管高温八九折

电线穿管额定电流打8折,电线经过高温环境额定电流打9折,电线既穿管又高温额定电流按0.72折计算

d.380v零线打五折

三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。

e.裸线加一半

按绝缘导线的1.5倍计算

f.铜线变铝线升一级

就是铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的,比如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读