首页 > 电工基础 > 配电知识

配电室管理规定_配电室的日常巡视检查

作者:老电工时间:2016-01-07 07:54:10

配电室管理规定

第一条 一般规定

一、配电室为公司生产的重点要害部位,关系到公司动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成。同时也关系到公司财产及职工安全,各级管理部门及运行维修人员应予以重视。
二、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室外窗应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上部用红漆喷涂或书写“配电重地,严禁入内”字样。

三、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。

但下列物品除外:
1、必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线
2、日常维护所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)
3、电工专用工具及备件
4、消防器材

四、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

五、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、盘面开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称、用途。

六、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入经公司主管领导批准,并应有运行维护人员跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

第二条 配电室的日常巡视检查

一、责任人员每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。

二、巡视检查的主要内容如下:
1、各种仪表、信号装置的指示是否正常。
2、导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子有无过热及打火现象。
3、电气设备的式作噪音有无明显增加和有无异常音响。
4、按规定填写运行日志。

第三条 配电室的定期检查及维护

一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。

二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响甚产的情况下,并应于一周前向生产调度处提出申请。

主要内容如下:
1、检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。
2、紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。
3、检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。
4、摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻
5、配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。
6、填写有关记录。

第四条 每年汛期来临之前,对配电室进行一次防汛检查,主要内容为:

一、电缆沟进户保护管的密封情况。
二、窗玻璃是否齐全完整。
三、地势较低的配电室,室外雨水有无倒灌的可能。
四、配电室有无漏雨的可能。

第五条 第年冬季之前对配电室进行检查,主要内容为:

一、 门窗密封情况,做好防风防尘工作。
二、 有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

第六条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级主管部门报告。

第六条 消防安全管理制度

一、安全责任人员应规定填写记录,定期对配电室设备进行检查维修、保养。
二、安全责任人员要坚守岗位,加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。
三、维修人员维修设备、线路时,必须遵守安全操作规程,不准违章作业。
四、配电室内严禁吸烟。
五、配电室必须配备足够灭火器材并保证其完好有效。
六、配电室保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。
七、设动处应定期对配电室安全状况进行检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读