首页 > 电工基础 > 配电知识

配电变压器初次送电前十项试验检查项目

作者:老电工时间:2015-12-15 14:59:52

配电变压器初次送电前的试验检查项目

1、新变压器安装竣工后在投入运行前,应进行吊心检查。

2、变压器吊心后送电前,还应进行交接试验并合格。

3、停止运行半年以上的变压器,应摇测绝缘电阻,并做油耐压试验。

4、停止运行一年以上的变压器,应做超期试验,合格后方可投入运行。

5、试运行期间应检查运行状态是否正常并做记录,包括电压、电流、油位、温度和声音等。

6、大修后的变压器与新变压器要求相同。

7、变压器空载运行24h无异常后,才能逐步带负载。

8、变压器全压冲击合闸时,应在正常运行时使用的分接开关位置上进行。

9、新变压器进行5次空载全电压冲击合闸应无异常情况,第一次受电后持续时间应不少于10min,励磁电流不应引起保护装置的误动。

10、变压器试运行期间,应有完善的保护装置,瓦斯保护掉闸连接片应在试验位置。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读