高压开关柜倒闸操作的技术要求与操作顺序

作者:老电工时间:2022-10-06 09:56:31

高压开关柜倒闸操作的技术要求与操作顺序

高压开关柜应装设防止电气误操作的闭锁装置,使之具备“五防”功能:防止误分、误合断路器;防止带负载拉、合隔离开关;防止带电挂接地线;防止带接地线闭合开关;防止人员误人带电间隔。

倒闸操作就是将电气设备由一种状态转换到另一种状态,即接通或断开高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关跌落式熔断器等。

高压电气设备倒闸操作的技术要求

1、高压断路器和高压隔离开关的操作顺序:停电时,先断开高压断路器,再断开高压隔离开关;送电时,顺序与此相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。

2、高压断路器两侧的高压隔离开关的操作顺序:停电时先拉负荷侧隔离开关,再拉电源侧隔离开关;送电时,顺序与此相反。

3、变压器两侧开关的操作顺序:停电时。先拉负荷侧开关,后拉电源侧开关;先停低压.后停高压。送电时顺序与此相反。

4、单极隔离开关及跌落式熔断器的操作顺序:停电时,先拉开中间相,后拉开两边相;送电时顺序与此相反。