倒闸操作制作规定与实施要求
来源:电工天下时间:2022-09-13 11:15:55 作者:老电工手机版>>
有关倒闸操作制作规定与实施要求,倒闸操作制度的订发内容,倒闸操作的有关规定,倒闸操作的实施过程及要求等,包括准备与执行阶段的要求,倒闸操作的注意事项等。
一、倒闸操作制度及有关规定
1、倒闸操作制度
倒闸操作是一项十分复杂、重要的工作。为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,经济运行,电气运行人员应严格遵守倒闸操作制度及有关方面的规定。
倒闸操作制度的主要内容:
(1)操作指令的发受:属于系统调度管辖的设备,由系统
值班调度员发令操作,且一个操作指令只能由一个值班调度员下达,每次下达操作指令,只能给一个操作任务,只有变电所的副值班员以上的当班人员,才能接受调度的操作指令,同时,必须履行一定的发、受令程序。
(2)倒闸操作票的填写:倒闸操作前,必须根据调度下达的命令票的要求,按安全规程、现场规程和典型操作票,将操作项目按先后顺序填写成倒闸操作票,按调度命令的项目和顺序逐项操作。
(3)操作的监护:这是防止误操作事故发生的最后关卡,无论是简单操作或复杂操作,正常操作时都必须有合格的监护人进行监护。操作时,监护人应与操作人一起校对设备名称和编号,并始终认真监视操作人的每一个动作,发现错误,立即纠正。
2、倒闸操作的有关规定
(1)倒闸操作至少有两人进行,一人操作,一人监护。监护人应由比操作人职务高一级的人员担任,一般可由副值班员操作,正值班员监护。较为复杂的操作由正值班员操作,值班长监护。特别复杂的操作,应由值班长操作,站长或技术负责人监护。
(2)操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班长或调度员询问清楚,不得擅自更改操作顺序和内容。
(3)操作中一定要按规定,使用合格的安全用具(如验电器、绝缘棒等),操作人员应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴),在高压配电装置上操作时,应戴安全帽。
(4)雷雨时禁止进行倒闸操作。
(5)操作时,操作人员一定要集中精力,严禁边操作边闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监护,密切注视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。
(6)为避免误操作的发生,除紧急情况及事故处理外,交接班时一般不要安排倒闸操作,条件允许时,重要的操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作时对电网的影响。
(7)倒闸操作应严格按照刀闸操作制度的要求进行。严格执行倒闸操作的两个阶段,十个步骤。
二、倒闸操作的实施过程及要求
使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段(共十个步骤)。
1、准备阶段
准备阶段共分五步完成。
(1)下票及受票:当值调度员向变电所值班人员下达操作
任务和操作要求,即下达操作命令票或综合命令票。电工技术之家
1)只有当值调度员才有下票权力。受票人必须是变电所副值班员以上的当班人员。
2)下票及受票时,双方必须互报单位名称(所名)本人职务、姓名、并启动录音设备,履行复诵制度。
3)下票时,下票人要向受票人讲清操作任务,操作意图和操作要求,受票人受票后,应立即报告值班负责人。
(2)审查调度下达的命令票:值班负责人接到命令票后,应立即组织全体当班人员对所受命令票进行审查,发生疑问应向下票人询问清楚。
(3)填写倒闸操作票:
1)审查完命令票,值班负责人应根据情况指定操作人填写操作票。
2)填写操作票时,要对照一次系统模拟板进行,搞清当前的运行方式和设备的状态,不清楚时,要进行核对或询问清楚。
(4)审查倒闸操作票:
1)操作人填写完操作票后,要进行一次自审,认为无误后,交监护人审查,监护人审查认为无误后,交值班负责人审查。
2)审查时,审查人要对照一次系统模拟板进行,要认真仔细,严禁一目十项,走马观花。
3)有关人员审查完毕,认为正确无误后,应分别签上自己的姓名,严禁他人代签。
(5)向调度汇报操作票已填好,准备完毕。
2、执行阶段
执行阶段即十个步骤的后五步。
(1)发令及受令:
1)只有当值调度员才有权发布操作命令,受令时一般由监护人承担。
2)每次发令及受令,双方均要互报单位、个人职务和姓名,并启动录音设备,同时要重申命令票的号码和操作任务、操作要求,并履行复诵制。
(2)模拟预演:正式操作前,操作人、监护人应先在模拟板上进行预演:
1)预演要按照已填好的操作票的顺序进行。
2)预演时,一定要集中精力,开动脑筋,认真思考,以达到核对检查操作顺序是否正确的目的,避免照本宣科。
3)核对设备名称和编号无误后,监护人按照操作票上的内容高声唱票,操作人用手指点即将操作的设备,并高声复诵,两人一致认为无误后,监护人发出“对,执行”的命令,操作人方可进行操作。
4)每一步操作完后,应由监护人在已操作完的项目上打“√”记录,再向操作人说明下一步的操作内容。www.dgjs123.com
5)现场操作,一定要严格按照操作票上操作内容的顺序进行,不得漏项或倒项操作,也不得擅自更换操作内容。
(4)复查:全部操作完毕后,应对操作过的设备进行一次复查,以免漏项。
(5)汇报:操作完毕后,应由监护人汇报。汇报同样要求互报单位、个人职务和姓名,并启动录音设备。汇报内容应包括:已执行的命令票号码、操作任务及内容完成情况、操作时间等。图为倒闸操作实施流程图,它基本上反映了倒闸操作的全部过程,比较形象直观。
三、倒闸操作的注意事项
(1)倒闸操作前,必须了解系统的运行方式、继电保护及自动装置等情况,并应考虑电源、负荷的合理分布及系统运行方式的调整情况。
(2)在设备送电前,必须收回并检查有关工作票,拆除有关的安全措施(如接地开关、临时短路接地线、警告牌),测量绝缘电阻。在测量绝缘电阻时,必须隔离电源,进行放电,此外,还应检查断路器和隔离开关应在断开位置。
(3)在倒闸操作前,应考虑继电保护及自动装置整定值的调整,防止继电保护及自动装置误动或拒动而造成事故。
(4)备用电源自动投入装置、重合闸装置、自动励磁装置必须在所属主设备停运前退出运行,在所属主设备送电后投入运行。
(5)在进行电源切换或电源设备倒母线时,必须先将设备电源自动投入装置切除,操作结束后再进行调整。
(6)在进行同期并列操作时,应防止非同期并列,若同步表指针在零位晃动、停止或旋转太快,则不得进行并列操作。
(7)在倒闸操作中,应注意分析表计的指示,如在倒母线时,应注意电源分布的平衡,并尽量减少母联断路器的电流不超过限额,以防因设备过负荷而跳闸。
(8)在下列情况下,应切断断路器的操作电源,即取下直流操作熔断器:
1)断路器检修
2)二次回路及保护装置有人工作。
3)在倒母线过程中拉合母线隔离开关、断路器旁路隔离开关及母线分段隔离开关时,必须取下母联断路器、分段断路器及旁路断路器的直流操作熔断器,以防带负荷拉合隔离开关。
4)在继电保护故障的情况下,应取下断路器直流操作熔断器,以防因断路器误合或误跳而造成停电事故。
5)油断路器缺油或无油时,应取下断路器直流操作熔断器,以防止系统中发生故障而跳开该断路器时,造成断路器爆炸,此时可考虑由母联断路器代替其工作。
(9)操作中应用合格的安全工具(如验电器等),以防止因安全工具耐压不合格而在工作时造成人身和设备事故。
相关文章变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
高压开关柜停送电的操作问题

高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
带电作业操作的几项技术措施

带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
配电室倒闸接地线怎么接

有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
在架空线路上怎么进行紧线操作?

在架空线路上怎么进行紧线操作?在架空线路上紧线时,一般使用弹簧紧线器连接导线和钢绳,用卷扬机进行紧线。在进行紧线操作时,需要遵循如下的基本要求,一起来看下。
时间:2021-11-20 07:56:10
- 上一篇:高压配电室倒闸操作票的填写使用要求
- 下一篇:电气设备倒闸操作的主要步骤





