配电室安全操作规程及配电室管理制度

作者:老电工时间:2016-05-04 22:06:27

配电室安全操作规程及配电室管理制度

一、配电室安全操作规程

1、值班人员必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。

2、值班人员要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。巡视配电装置,进出配电室,必须随手将门锁好。

3、与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须复核校对无误,并且将联系内容和联系人姓名作好记录。

4、施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌、接临时地线,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。在未办理工作终结手续前,值班人员不准向施工设备合闸送电。

5、停电拉闸必须按照断路器(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。

配电室安全操作规程

电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视有电,不得触及设备,以防突然来电。

停电时必须切断各回路可能来电的电源。

变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开,电压互感器的一、二次熔断器都要取下。断路器的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。

6、用绝缘棒分合高压刀闸或经传动分合高压刀闸和断路器,都应戴绝缘手套。雷电时禁止进行倒闸操作。

高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。

7、验电时必须用电压等级合适并且合格的验电器,在检修设备时出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。

8、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套。不许检修人员自行装拆和变动接地线。

9、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电,放电后接地。

10、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸操作把手,都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

11、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。

相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。

12、在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。

断开电流回路时,必须使用短路线在电流互感器二次的专用端子上短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

13、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应立即断开有关设备的电源,以便进行抢救。

电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器起火时,只有在全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。

第一部分,配电房管理制度

《配电房管理制度》规章制度

一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。

二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。

三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保安全供电。

四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。

五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。

六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。

七、管理员应经常检查设施、设备动作情况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。

八、没有经过领导批准,非工作人员不得擅自进入配电房。

九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。

十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大 。

十一、每天做好清洁卫生工作。

十二、因故需停部分负荷要提前一天通知使用部门,突发性停电事故要应打电话向使用部门做出解释。

十三、认真做好值班记录和巡回记录和交接班制度。

第二部分,配电房管理制度

一、配电房由专人负责,其它人员不得进入电房重地。

二、配电房内除正常的电工工具外,不得堆放其它杂物,使配电房内保持清洁、干净。

三、安装、维修或拆除用电工程,必须由电工专人完成,其它人员不得入房擅自动用配电设备。

四、用电负责人员,要严格按施工规范、规定操作。

五、严格按施工组织设计操作,建立安全用电技术档案。

六、用电工程要定期检查、检修,检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时采取措施,并履行检查、复查验收手续。

七、配电房专人作好当天的施工用电情况记录。

八、配电房闲人免进,注意用电安全,作好消防保障工作,以防不测。

第三部分,配电室管理制度

一、配电室设置

1、 配电室要求屋顶、楼板不得有渗漏,工作地面、室内沟道无积水、杂物。

2、 配电室预埋料及预留孔应满足要求,预埋料要牢固,室内接地电阻满足规程要求。

3、 配电室配出柜要满足负荷的要求,负荷配出要求合理,各种保护满足要求。

4、 带有计量装置的配电室,其计量装置要满足要求,计量装置的试验、校验应由电业部门负责。

5、 配电室配出柜、盘、配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2。

6、 配电室强、弱电回路中不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

7、 配电室配电柜的信号回路信号灯、光字牌、电铃及电钟应显示准确、工作可靠。

8、配电室、配电装置及其它要求接地的电器,外壳要可靠接地,接地电阻要求≤5Ω。

二、配电室管理要求有哪些?

1、非电气工作人员禁止随便进入配电室,实习人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后,(www.dgjs123.com)在工作人员负责人指导下,方可进入设备区和参加指定的工作,对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员,工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。

2、工作人员配电室的一切行为应符合要求,如因违反要求而发生事故后果自负,严重者追究刑事责任。

3、不得在配电室内做与工作不相符的事。

4、变配电室内应备有下列用具器材和备品:

(1)各种安全用具,临时接地线,各种标示牌及其它常用工具。

(2)常用的携带型仪表。

(3)手电筒。-- 电工技术之家

(4)有效的消防器材。

(5)熔丝管及熔丝。

(6)各种瓷瓶瓷套管。

(7)开关、隔离开关及负荷开关等。

(8)电缆终端头及制作材料。

(9)避雷器。

(10)绝缘油。

(11)照明及信号指示用的各种灯泡及其它附件。

5、工作人员应每天对设备巡视,发现异常现象要及时处理,并做好记录,对重大异常现象要及时报告。

6、除巡视工作以外的工作应严格遵守操作规程。

7、巡视工作可一人进行,但不准做与巡视无关的其它工作。(按规定路线进行)

8、禁止在本单位所不能控制的电气设备上进行工作及挂临时地线。

9、工作前应做好准备,停电、驻巴放电、控设地线、装设标示牌。工作完毕后清扫现场,核查人员检查无误后方可拆除临时地线,撤离人员后才可试运行(试运行时间72小时)。

10、高、低压配电装置至少每季度应停电清扫检查一次。

11、工作人员进出配电室时,应随手关门,以防止小动物进入室内造成事故。

12、应保证配电室内的门窗完整,开闭灵活,普通和事故照明应完整齐全,房屋不漏雨水,电缆沟无进水等。

13、配电室内、院内,不堆放易燃,易爆物品及其它杂物,保持良好的卫生状况。

14、配电室配置的电话等其它设备不得移作他用。-- 电工技术之家

15、配电室工作人员应恪尽职守,加强团结,同心同德地维护好变(配)电室及一切设备和设施,为我项目的安全用电努力工作。

16、变(配)电室有权对违反用电规则的单位及个人进行处理,并报上级备案。

变配电室管理制度的具体细则

为贯彻安全第一的方针,确保宏府嘉会广场供电系统安全正常运行,特制定变配电室管理制度。
1.负责供电运行和巡视的人员必须持证上岗。配电室的值班巡检人员,必须熟悉电气设备情况和有关安全措施。

2.按时值班,坚守岗位,不擅离职守,值班期间配合带班人员完成本职工作。

3.值班时,认真填写巡检记录表记录,记录要求准确清楚。 值班人员因故短时离开岗位,应报班长或带班人员批准并指定专人代班。

4.接班人员应听取交班人员的交代,查看运行记录,检查工具、物品是否齐全,确认无误后,在《值班巡检记录表》上签名。

5.对配电室建立24小时运行值班制度,对配电室经常进行巡查,做好每次巡视记录。发现问题及时处理,并在值班巡查表中注明,不能解决的问题及时上报。

6.配电设备由专职人员负责管理和值班,配电设备的停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作。值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。

7.供电线路严禁超载供电,配电室内禁止乱拉乱接线路,在夏季供电高峰时,应按负荷的需求,进行通风降温。

8.停电时,应提前向用户发出通知。操作时必须有2人以上操作,其中1人监护和发令,恢复送电时,在确认供电线路正常、电气设备完好后方可送电。

9.配电室内设备及线路变更,要经上级部门同意。重大变更,要上报中心领导批准。

10.配电室消防设施完好,并有手持式气体灭火器。工作人员应该掌握消防用具的使用方法,懂得灭火的基本知识,电线沟进出口要封堵好,有防鼠、小动物措施,注意防止小动物进入。严格执行门禁制度。

11.加强日常维护、检修,保证配电室内公共照明、指示、显示灯具等设施的完好。

12.检查配电室内设备运行情况,每二小时进行一次巡视,做好记录,发现故障及时处理并做好书面记录,同时向有关部门汇报。

13.夜间值班人员负责处理抢修紧急任务。发现重大隐患和故障,按照配电室紧急预案执行,并向上级汇报。

14.进出高低压变配电室,随手关门,不得将食品等带入变配电间,以防引入小动物,造成不必要的电气事故。

15.非工作人员不得入内,因工作、业务需要进入,须经上级批准同意后方能由当班人员带领入内。

16.每周至少进行一次熄灯巡视检查,发现漏电跳火现象及时处理。

17.坚持文明的工作态度,必须随时保证配电室工作场地的整洁与卫生。严禁存放易燃、易爆和其它危险物品。

18.定期对变压器、开关柜进行维护清扫,保持清洁。防止因尘污造成短路,对电器设备、线 路要经常检查,发现问题及时解决。停电清洁检修时,严禁用汽油、煤油擦洗。

19.电工在安装、维修电气设备、线路时,必须按规程操作,不得违章作业。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢