怎么进行母线的倒闸操作?

作者:老电工时间:2021-11-15 06:24:22

母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。

母线倒闸操作的注意事项

1、在双母线接线中进行倒母线操作的顺序:先合母联隔离开关和母联断路器,将断路器改为非自动。然后,操作线路隔离开关,先逐一合上备用母线上的隔离开关,再逐一拉开工作母线上的隔离开关。在操作过程中注意电流分布,防止母联断路器过负荷

2、为接通热备用设备的电源进行倒母线操作时,应先拉后合,以防止发生通过两组母线隔离开关合环的误操作事故。

3、当运行中的双母线需停一组时,应防止由电压互感器低压侧倒充电。

4、线路倒母线后,应将线路上的电压互感器电源作相应切换。有母差保护的线路应按母差保护的有关规定执行。

5、如果母线上已有一组电容器运行,那么不许将另一组电容器合上,以防止倒充电。

倒闸操作的阶段与流程图

倒闸操作的阶段与流程图,使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段,准备阶段共分五步完成,执行阶段即十个步骤的后五步。

配电房倒闸操作的12个问题

对配电房进行倒闸操作,要根据值班调度员或值班负责人命令,准确无误地进行倒闸操作,倒闸操作由操作人填写操作票,停电拉闸操作必须按照开关顺序,倒闸操作要填写操作票。