首页 > 电工基础 > 配电知识

单母线分段接线的优缺点,单母线接线的适用范围

作者:老电工时间:2020-11-22 10:39:46

有关母线分段接线的知识,介绍了单母线分段接线的二个优点,以及单母线分段接线的五大缺点,并介绍了单母线接线的适用范围,6~10kV配电装置出线回路数为6回及以上时,供大家学习参考。

单母线分段接线的优点

1、用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。

2、当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

单母线分段接线的缺点

1、当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。

2、当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。

3、扩建时需要向两个方向均衡扩建。

4、当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开接在该分段上的全部电源和出线,这样就减少了系统的发电量,并使该段单回路供电的用户停电。

5、任一出线断路器检修时,该回路必须停止工作。

单母线分段接线,虽然较单母线接线提高了供电可靠性和灵活性,但当电源容量较大和出线数目较多,尤其是单回路供电的用户较多时,其缺点更加突出。因此,一般认为单母线分段接线应用在6~10kV,出线在6回及以上时,每段所接容量不宜超过25MW;用于35~66kV时,出线回路不宜超过8回;用于110~220kV时,出线回路不宜超过4回。

在可靠性要求不高时,或者在工程分期实施时,为了降低设备费用,也可使用一组或两组隔离开关进行分段,任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。

以上介绍了单母线分段接线的优缺点,下面再来看下单母线接线的适用范围。

单母线接线的适用范围

1、6~10kV配电装置出线回路数为6回及以上时。

2、35~63kV配电装置出线回路数为4~8回时。

3、110~220kV配电装置出线回路数为3~4回时。

单母线分段接线

出线回路数增多时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线。根据电源的数目和功率,母线可分为2~3段。段数分得越多,故障时停电范围越小,但使用的断路器数量越多,其配电装置和运行也就越复杂,所需费用就越高。

母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。在正常运行时,可以接通也可以断开运行。当分段断路器QFd接通运行时,任一段母线发生短路故障时,在继电保护作用下,分段断路器QFd和接在故障段上的电源回路断路器便自动断开。这时非故障段母线可以继续运行,缩小了母线故障的停电范围。当分段断路器断开运行时,分段断路器除装有继电保护装置外,还应装有备用电源自动投入装置,分段断路器断开运行,有利于限制短路电流。

对重要用户,可以采用双回路供电,即从不同段上分别引出馈电线路,由两个电源供电,以保证供电可靠性。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读