10kv单根电缆终端头怎么制作

作者:老电工时间:2022-05-05 08:43:47

10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:

1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。

2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。

3、剥离铜屏层和半导体层,打磨清洗,分相对接压接到柜体下引线,扎线捆紧,将切好的冷缩管固定密封。

bttvz电缆终端接头做法:

1、电缆终端头的绝缘表面完好,热缩套应无老化、开裂现象,无放电痕迹。

2、护层接地线完好,连接螺栓无锈蚀、松动。

3、终端的铠装层和铜屏蔽层分别用带绝缘的绞合导线单独接地。铜屏蔽层接地线的截面≥25mm2,铠装层接地线的截面不应≤10mm2。

4、铜铝结构相连接处采用铜铝过渡接头。