首页 > 电工基础 > 配电知识

高压电缆埋深标准是什么

作者:老电工时间:2022-05-07 20:12:58

有关高压电缆的知识,在对电缆进行深埋时沟深及埋地深度是多少,也就是高压电缆埋深标准是怎么样的,一般埋地深度是0.7米,沟深为0.8米,另外直埋电力电缆的敷设要求有哪些,下面来了解下。

一、电缆埋地深度规范

低压电缆直接埋地电缆埋地深度0.7米,沟深0.8米,电缆上下各10cm黄砂,上面再盖红砖(铺砂盖砖),在过路与进户处埋深1米。

二、高压电缆埋地敷设规范要求

直埋电力电缆的敷设要求:

1、直埋电缆应有铠装和防腐保护层。

2、直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。如果不能满足上述要求,应采取保护措施。

3、直埋电缆应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。

4、直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。

电缆埋置深度需要符合下列规定:

电缆外皮至地下构筑物基础,不能小于0.3m。电缆外皮至地面深度,不能小于0.7m;当位于车行道或耕地下时应适当加深,且不宜小于1m。

一般电缆沟埋深1.5米,电缆井比较深,浅的2米,深的4米也有。在实际敷设电缆时根据地形和用途,人行道下电缆埋深不能小于0.7米。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读