有关三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
1、三相负载的三角形连接方式
把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间,负载的这种连接方法叫做三角形连接。
如下图(a)所示为负载作三角形连接的原理图,图(b)所示的是三相负载三角形连接的实际电路图。
2、三相负载的电路计算
三角形连接中的各相负载全都接在了两根相线之间,因此负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压,则
由于三相电源是对称的,无论负载是否对称,负载的相电压是对称的。
对于负载作三角形连接的三相电路中每一相负载来说,都是单相交流电路。各相电流和电压之间的数量与相位关系与单相交流电路相同。
在对称三相电源的作用下,流过对称负载的各相电流也是对称的,应用单相交流电路的计算关系,可知各相电流的有效值为
总结:
当三相负载作三角形连接时:
1、相电压等于线电压,
2、当对称三相负载作三角形连接时,线电流的大小为相电流的
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。