作者:老电工时间:2016-03-21 15:23:37

塔吊配电箱的基本要求与保护装置

1、对塔吊配电箱的基本要求

A、对塔吊等大型设备的配电箱应专箱专用,且一机一闸,有明显标识;

B、配电箱应安装在离塔吊 5 米以内,高 1.5 米,便于操作的位置。

C、配电箱应防雨防尘,有门有锁,导线都从箱下方进出,箱体应可靠接零接地。

2、塔吊配电箱的保护装置

A、 配电箱应安装带有漏电保护装置的四线空气断路器, 工作零线应进入四线空断回路, 并应安装熔断保险器。

B、漏电保护电流宜选用漏电动作 50-80MA,试验灵敏可靠。

C、当用电器发生短路和过截时,空断脱扣装置应立即动作,保险熔断器应迅速熔断。

D、合理选择塔吊的总熔断器的熔量,一般采用如下公式: 总熔断器的总熔量=(1.5-2.5)最大一台电机的额定电流+其它各电机额定电流之和。

例:63TM 塔吊熔丝的总熔量为 1.5×48+7.4+6.6=86A≈90A-100A