很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。
在配电箱中的零线被烧坏,且损害相当严重,很多人认为是通过零线的电流大,或线径细造成的。
个人认为:这种观点是极端错误的,用电器通电之后,零线的回路电流应和供电的火线的电流相平稳,绝对不会产生零线回路电流大于火线电流。
零线被烧坏为什空开不跳闸?
零排被烧坏,并不是通过零线的电流大导致的,而是零排上的压线罗丝松动引起的。由于螺丝的松动,回路电流流经接点处就会受阻,从而产生涡流发热,越热电阻越高,阻值越高发热越严重,就会形成恶性循环,直至把零排烧坏。
烧坏零排的热量来自于涡流,而不是零线回路电流过高造成的,空开不会跳闸也是正常的。
在平时的运维维护过程中,针对零线排、地排都要经常检查压线螺丝是否正常,以确保配电箱中的零排与地排不会被烧坏。
分享一款现场三级配电箱实物接线图,现场拍照的实物接线图哦,不是三级配电箱的原理接线图,有图有真相,需要的朋友莫错过。
在对配电箱进行接线时,接380v电压的配电箱怎么接线,在接线时要注意哪些问题,电工天下小编整理了380v配电箱的接线方法,以及相关的接线图,供大家学习参考。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。