高压配电室停送电与验电的操作规程

作者:老电工时间:2022-09-15 08:08:53

有关高压配电室停送电与验电的操作规程,停电时断开配电柜线路断路器,检查断开后的断路器与隔离开关是否在断开位置,高压配电室验电、挂接地线、悬挂指示牌等的注意事项。

高压配电室停送电与验电的操作规程

1、停电

① 断开配电柜(包括用户、停电作业、工作班操作)线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸);

② 断开有可能返回低压电源的断路器(开关)和隔离开关(刀闸);

③ 应检查断开后的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)是否在断开位置。

2、验电

① 在停线路工作地段装接地线线前,要先验电,验明线路确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器

② 线路的验电应逐相进行。检修联络用的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时,应在其两侧验电。来自:电工技术之家

3、挂接地线

① 线路经过验明确实无电后,操作人员应立即在工作地段两断挂接地线。凡是有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。

② 挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。装、拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒,人体不得碰触接地线。

③ 接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线。成套接地线必须用多股软铜线组成,其截面不得小于25平方毫米。严禁使用其他导线作接地线和短路线。

4、悬挂指示牌

在断路器(开关)或隔离开关(刀闸)操作机构上悬挂“严禁合闸”的标示牌。

5、注意事项

① 上述措施由值班人员执行,并应有停电负责人到场监护实施。

② 停电作业线路工作完毕后,送电按照上述相反的程序进行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。