高压开关柜停送电的正确操作流程

来源:电工天下时间:2016-03-23 18:58:21 作者:老电工手机版>>

高压开关柜停送电的正确操作流程

停送电操作:操作人员先和调度或运行人员联系许可后方可操作。

停电顺序为,先把转换开关打到“就地”,这时转动另一个转换开关或按纽(绿色)至分位,分闸(是否成功看开关柜上面的指示灯,是否由红色变成绿色),用摇把摇出手车,是否到位看开关柜上的指示灯(试验位置灯亮、工作位置灯灭),合上接地刀闸,必要时关倒二次回路的漏电保护器,在转换开关的操作把手处挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,向调度或运行人员汇报

注意,送电与停电顺序相反。